-bart- schreef: De afscherming van ongebalanceerde signalen blijken vaak een onweerstaanbare verleiding voor deze stromen te zijn.Op het moment dat ik geluid op 1 fase zet, en op de andere dimmers, dan is het risico op brom net zo veel als licht en geluid op 2 verschillende 220~ fases, bij het kruisen van gedimde voedingkabels versus audio kabels. Kan ik daaruit afleiden, dat onder normale omstandigheden, geen kruisende kabels dus, er geen sprake is van een verontregeling in het circuit, op het moment dat je 1 fase geluid hebt, en dimlicht op de andere fases? | |
Schijt aan de overheid | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 31-5-2006 20:09 |
Kruisen van audio- en krachtkabels is niet een probleem, maar het evenwijdig-lopen juist ! Mijn vraag is of dimmers storen, op je geluid, wanneer je je geluid op een gescheiden fase hebt, op 1 en dezelfde krachtaansluiting. Àls dit gebeurt is dit het gevolg van een te hoge aard-weerstand.((Als je je botex dimbarren op 4kW en 71% loopt te mishandelen is niets meer veilig natuurlijk.)) | |
Petty materialists! | |
MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 292 | 3-6-2006 12:29 |
Even wat betreft de vraag zelf: probeer op de groep waar je je geluid op aansluit (minimaal de versterkers) de aarde eens los te koppelen. Dat helpt ook heel vaak. Gewoon een 220V kabeltje maken waarbij je alleen + en - aansluit, en de aarde afknipt uit de kabel. | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 3-6-2006 12:39 |
Vergeet dan niet om er even een labeltje aan te hangen met de tekst: 'Let op: deze kabel is levensgevaarlijk. De maker dezes is volledig aansprakelijk voor ongelukken die door deze kabel kunnen ontstaan'. Oh, en + - voor een 230V AC kabel? Toch knap. | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-12-2024 Berichten: 9492 | 3-6-2006 14:01 |
Als er een geaarde stekker aan zit, ben je verplicht het geaard aan te sluiten. Bij fouten kan de behuizing en alles wat aan de massa hangt onder stroom te komen staan. Alle (letsel)schade die daardoor onstaat, ben jij voor aansprakelijk. even cru gesteld Als iemand zijn pace maker op tilt slaat, en die persoon is dan dood, mag jij alle schade die daar uit voort vloeit betalen..... | |
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 3-6-2006 21:14 |
[noobmodus] Ik heb begrepen dat deze storingen voorkomen doordat een dimmer en geluidsappratuur op 1 aardleiding staan. Deze zit meestal in de meterkast oid dmv een pin in de grond. zou je je eigen aardpin kunnen slaan(in tuin oid) om daar dan apart je geluid op te aarden? Natuurlijk wel met aardlekschakelaar en andere belangrijke dingen. * ga het niet zelf uitproberen, maar lost het in theorie het probleem op? * [/noobmudus] | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 3-6-2006 21:33 |
NEE, er komt meer bij kijken dan een ijzeren pijp de grond in tikken! Toms opmerking aan het begin van het topic was niet zonden reden... | |
Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 3-6-2006 21:49 |
@ martijn Een forum is toch om ervaringen uit te wisselen en dingen van elkaar te leren? iemand die iets wil leren zal vragen moeten stellen. | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 3-6-2006 22:27 |
Zo'n gek idee is het niet, alleen zelden praktisch. Veel analoge meetlaboratoria, hf labs, en zelfs studios hebben een apparte aarde. Ook om (echte) kooien van faraday fatsoenlijk te aarden voldoet een gedeelde aardpen vaak niet. Deze aarde wordt dan ook alleen voor afscherming gebruikt. Afvloeien van (cm-net)storingen op deze aarde is danook een doodzonde. | |
Petty materialists! | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 4-6-2006 01:33 |
Geit schreef: @ martijnEen forum is toch om ervaringen uit te wisselen en dingen van elkaar te leren? iemand die iets wil leren zal vragen moeten stellen. | |