Forum > Algemeen Forum

Stroomvoorziening band

(41 reacties. Pagina 4 van 5)
Moderator(s): Dré
JadjongStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
Berichten: 614
1-8-2008 23:07

beerke schreef:

jadjong schreef:

beerke schreef:

Is er 3x64A voorzien, dan een verloopstukje gebruiken.
Verloopjes van (M)63A naar (F)32A zijn gevaarlijk en verboden. Die gebruik je dus niet. Je kan met zo'n verloopje de 32A stekker met 63A belasten, daar gaat hij stuk van.
Tja, ander voorstel? Wat als ik een kabel van 3x63A zou gebruiken in plaats van dat verloopstukje, kan ik dan een soort van stroombeveiliging (automatische zekering) er laten opzetten voor dat de stroom op de stroomverdeler toekomt zodat hij niet meer dan 3x32A kan trekken? En daarna dan overgaan naar 32A kabel. (Uit mijn terminologie zult ge wel begrijpen dat ik dit niet zelf ga doen)

En als dat mogelijk is, hoe kan ik dit dan op een veilige manier doen, want ik wil ook niet dat er ooit iemand terzelfdertijd 3x63A en 3x32A zou kunnen aansluiten ...
Doosje met een 63A stekker, vervolgens 2 zekeringen(3x32A) en dan twee contacten. Maar prijstechnisch is het denk ik een beter idee om zoiets te huren.
https://www.keraf.nl/images/Ypsilon.JPG
ArendStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 20-9-2003
Laatste: 23-6-2010
Berichten: 20
2-8-2008 10:41
Simpele oplossing:

Monteer aan je PSA-321 een 63A stekker.

De automaten welke in de verdeler zitten kunnen wel met 63A voorgezekerd worden. (Uit mijn hoofd toegestaan tot 80 of 100 A). Ook de kabel van de verdeler (5x6 mmq) is (icm met de lengte) geschikt voor 63A. Per fase zal je nooit meer dan 32A kunnen trekken continu.

Dan heb je alleen nog een verloopje nodig van 32A Male naar 63A Female.

Er zijn trouwens volgens mij nog steeds geen regels w.b. de "illegale verloopjes". Maar gebruik ze gewoon liever niet. (Ik wil ook niet die eeuwige discussie nu weer aanslingeren). Je mag immers een 2.5A eurostekker ook afzekeren met 16A ;-)

Die verloopjes blijven overal rondslingeren, en vroeg of laat worden ze een keer flink overbelast, met allerlei nare dingen tot gevolg.
Licht, Geluid & Feesttechniek.
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 19-9-2024
Berichten: 9489
2-8-2008 12:21
Edit Mod: dringend verzoek:
Willen leden die niet 100% weten waar ze over spreken,
wat KRACHTSTROOM (VERLOPEN)betreft,
geen "goedbedoelde" adviezen geven? !!

Stroom in het algemeen is een materie waarbij veel gevaar kan ontstaan, zelfs doden kunnenvallen.


Kort gezegt:
Verlopen zijn alleen toegestaan als er voldoende zwaar bekabelt en beveiligd is voor de grootste stroom aansluiting.

Voorbeeld (goed lezen!): ook al ga je van 64 naar 32 ampere, en is alles 16/25/32 ampere afgezekerd, dan nog moeten je kabels in het verloop geschikt zijn 64 ampere belast te kunnen worden.

En overal dienen zekeringen tussen te zitten.
dus een kast die 32a is gebouwd naar bijvoorbeeld 16a shuko's , behoort een 32a eindzekering te hebben, alsmede 16a zekeringen voor de shuco's
En vergeet ook niet de aardlekker!
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
StijnSStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
Berichten: 255
2-8-2008 14:56

Tom schreef:

Edit Mod: dringend verzoek:
Willen leden die niet 100% weten waar ze over spreken,
wat KRACHTSTROOM (VERLOPEN)betreft,
geen "goedbedoelde" adviezen geven? !!

Stroom in het algemeen is een materie waarbij veel gevaar kan ontstaan, zelfs doden kunnenvallen.


Kort gezegt:
Verlopen zijn alleen toegestaan als er voldoende zwaar bekabelt en beveiligd is voor de grootste stroom aansluiting.

Voorbeeld (goed lezen!): ook al ga je van 64 naar 32 ampere, en is alles 16/25/32 ampere afgezekerd, dan nog moeten je kabels in het verloop geschikt zijn 64 ampere belast te kunnen worden.

En overal dienen zekeringen tussen te zitten.
dus een kast die 32a is gebouwd naar bijvoorbeeld 16a shuko's , behoort een 32a eindzekering te hebben, alsmede 16a zekeringen voor de shuco's
En vergeet ook niet de aardlekker!
Niet alleen de kabels moeten bestand zijn voor de grootst mogelijke stroom die er kan lopen, ook de connectoren. Een 32A connector mag nooit 63A vervoeren, dus een verloopje van 63A-->32A mag NOOIT. Ook niet als je er 10 carré kabel tussen stopt. Gewoonweg NIET!
Daarom is het slim om ofwel een verdeelkast 63-->32 te kopen, ofwel al je apparatuur uit te rusten met 63A stekkers (en natuurlijk intern correct afzekeren). Je mag namelijk wel verloopjes 16-->32 en 32-->63 maken... happy :)
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
ArendStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 20-9-2003
Laatste: 23-6-2010
Berichten: 20
2-8-2008 17:45

Tom schreef:

Edit Mod: dringend verzoek:
Willen leden die niet 100% weten waar ze over spreken,
wat KRACHTSTROOM (VERLOPEN)betreft,
geen "goedbedoelde" adviezen geven? !!

Stroom in het algemeen is een materie waarbij veel gevaar kan ontstaan, zelfs doden kunnenvallen.
Misschien is het handig om te quoten welke uitspraken je bedoeld.

In elk geval is het verloopje zoals ik heb voorgesteld perfect legaal.

Ook het afmonteren van de Showtec PSA-321 met een 63A stekker (vanuit gaande van een 5x6 mmq H07RN-F kabel van 2 meter lengte) is in orde.

De maximale toelaatbare stroom is 46A per ader, uitgegaan van 4 belaste aders, bij een temperatuur van 30 gr. Celsius. De 32A die maximaal kan lopen per fase valt hier dus prima binnen.

Wel denk ik dat je garantie vervalt als je dit gaat doen.
Licht, Geluid & Feesttechniek.
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 19-9-2024
Berichten: 13472
2-8-2008 19:24
Wat je aangeeft mag volgen mij ook mits de bekabeling tot de zekeringen geschikt is voor de aansluitwaarde van het voedend net. Mogelijk moet je dus de 4 kwadraat (indien aanwezig) vervangen door 6 kwadraat (tot het punt waar de kabels de zekeringen in gaan).
-- Pardon my French, I'm Dutch --
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 19-9-2024
Berichten: 9489
2-8-2008 19:26
Met een hele boel tekst..... laugh :D
Dan nog steeds:

Tom schreef:

Kort gezegt:
Verlopen zijn alleen toegestaan als er voldoende zwaar bekabelt en beveiligd is voor de grootste stroom aansluiting.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
JadjongStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
Berichten: 614
3-8-2008 01:13

Arend schreef:

De maximale toelaatbare stroom is 46A per ader, uitgegaan van 4 belaste aders, bij een temperatuur van 30 gr. Celsius. De 32A die maximaal kan lopen per fase valt hier dus prima binnen.
Vergeet niet dat er nog een doorlus op zit, dan kan er 32A-doorlus en 32A van de verdeler zelf door jouw kabel, dat is meer dan de 46A die jij aangeeft.
DouweVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 24-7-2024
Berichten: 1139
3-8-2008 01:23

jadjong schreef:

Vergeet niet dat er nog een doorlus op zit, dan kan er 32A-doorl....
Ja Kan.
Dat wil niet zeggen dat een nadenkend mens het gaat doen, helaas door dat het kan zijn de handige verloopjes verboden.
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies.
MarkRomboutsStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 10-10-2005
Laatste: 24-9-2014
Berichten: 62
3-8-2008 10:31
als je verwacht regelmatig 63A en 32A aansluitingen tegen te komen kun je het beste je stroomverdeling inrichten op 63A. Je kunt dan wel met een eenvoudig verloopje ook gebruik maken van 32A aasluitingen op locatie.

Terug naar forum Reageer (zonder quote)