26-2-2004 08:33
Nou het zou best kunnen als je er apparaten op aansluit die zoveel stroom vergen en dus een shuco aansluiting hebben. Toevallig hebben we gisteren de Mac600 geupdated in software, toen ging het ook van kractstroom --> gezekerd, 6voudig verdeelblok --> normaal 4voudig verdeelblok. En dan de maccies eraan, gaat prima!
-
JoepvandemortelStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 3-9-2024
Berichten: 170
26-2-2004 09:08
Gewone wcd's (shuco's) mogen niet boven 16A afgezekerd zijn. Dus een 3x16A CEE form stekker naar 3x 16 shuco's mag wel. Wat tom laat zien is natuurlijk levensgevaarlijk.

Electra is een vak appart, zorg er altijd voor dat alles in orde is en laat alles keuren. De gevolgen van een verkeerde aansluiting zijn vaak niet te overzien.
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 19-9-2024
Berichten: 9489
26-2-2004 09:17

René_Master schreef:

Nou het zou best kunnen als je er apparaten op aansluit die zoveel stroom vergen en dus een shuco aansluiting hebben. Toevallig hebben we gisteren de Mac600 geupdated in software, toen ging het ook van kractstroom --> gezekerd, 6voudig verdeelblok --> normaal 4voudig verdeelblok. En dan de maccies eraan, gaat prima!
Het is verboden om een installlatie zo in te richten dat er meer dan 16 ampére uit een gewoon stopcontakt getrokken kan worden.
Een installatie dient ook zo samengesteld te zijn dat dit niet mogelijk is.
Als de stromen hoger moeten zijn, zijn daar andere stekkers voor.
Dit ook om het verschil duidelijk kenbaar te maken.

Let wel, een 63 ampere zekering,
zal pas bij een kortsluiting van 125 ampère doorsmelten.
MAW het duurt wel even als je een apparaat hebt wat niet goed functioneerd, voordat de stop er uit vliegt.
Het gevaar voor brand, en elektriche schokken is dan ook zeer groot.
Draden van 1,5 mm, wat normaal voor 16 ampere gebruikt word, smelten gewoon in je handen, terwijl de stroom gewoon doorgaat.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 16-9-2024
Berichten: 5308
26-2-2004 09:35

Tom schreef:

Let wel, een 63 ampere zekering,
zal pas bij een kortsluiting van 125 ampère doorsmelten.
Ik denk dat het nog veel erger is. Bij een 63A-aansluiting ligt de kortsluitstroom op honderden ampères. 125A zal hij best even kunnen hebben zonder dat de zekering springt. Tegen die tijd staat dit mooie niet-afgezekerde verdeeldoosje in de brand.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
-bart-VIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
Berichten: 388
26-2-2004 10:48
Misschien zitten er intern netjes een 10AT glaszekeringetje in.....Je weet maar nooit!
razz :p
Petty materialists!
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 19-9-2024
Berichten: 9489
26-2-2004 11:32
ja vast.....
keep on dreamin
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
RonnieBStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
Berichten: 690
26-2-2004 18:11
als je van te voren elke groep op 16A afzekert, is er niets aan de hand...

(alleen een beetje zonde van de 63A stekker wink ;))
Music is what feelings sound like...
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 19-9-2024
Berichten: 9489
26-2-2004 18:19
In de zekeringen kast kan je geen 16 ampere zekering op een veilige wijze in een 63 ampere patroonhouder stoppen.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
TiemenStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
Berichten: 142
26-2-2004 18:23

Tom schreef:

Het is verboden om een installlatie zo in te richten dat er meer dan 16 ampére uit een gewoon stopcontakt getrokken kan worden.
Een installatie dient ook zo samengesteld te zijn dat dit niet mogelijk is.
...
Let wel, een 63 ampere zekering,
zal pas bij een kortsluiting van 125 ampère doorsmelten.
1) In heel België MOETEN stopcontacten afgezekerd worden met automaten van 20A...Vreemde stelling dan! Ga je toch nog eens moeten uitleggen...

2) Een kortsluitstroom zal in de 10.000'n A liggen (afhankelijk van transfo en van afstand tot transfo), deze zal volgens I²t=k²S² binnen de nodige tijd moeten uitgeschakeld worden. Een overstroom kan inderdaad langer door een zekering doorgelaten worden (afhankelijk van type zekering/automaat).

3) wie zegt dat er geen zekeringen/automaten in de break out zitten? Wat is dan het probleem?

Tiemen
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 19-9-2024
Berichten: 13472
26-2-2004 18:47

Tiemen schreef:

3) wie zegt dat er geen zekeringen/automaten in de break out zitten? Wat is dan het probleem?
En hoe lang mag de kabel zijn voordat hij van voldoende diameter moet zijn om de volle 63A te kunnen verdragen?

In de stekker zal namelijk geen plaats zijn voor 3 x 16A zekeringen EN volgens mij is de aansluitkabel zeker niet 5 x 6 kwadraad maar wel vrij lang.
-- Pardon my French, I'm Dutch --