Krachtstroom: hoe beveiligen tegen nulpuntverschuiving?

(20 reacties. Pagina 2 van 3)
Moderator(s): Dré
J.WijningsEx Lid
Uit: Nederland
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 9-3-2010
Berichten: 26
14-11-2009 23:30
1 x bewerkt. Laatst door J.Wijnings op 15-11-2009 19:18
Een DUFRN230 van Omron doet hetzelfde. beveiliging tegen faseuitval, nuluitval en overspanning. Met zo een netbewakingsrelais schakel je een magneetschakelaar die op zijn beurt je voeding schakelt.
"licht is zwaar werk"
JoepurlingsVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 27-11-2024
Berichten: 2081
15-11-2009 12:52
Ja en Smidt, ABB, Siemens, Schneider, Finder... ze hebben ze allemaal... Deze had ik toevallig liggen happy :)
Niet goed, wel hard!
PvGVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 21-8-2009
Laatste: 27-11-2024
Berichten: 1596
15-11-2009 21:17
Nou, ik denk dat ik weet wat ik wil:
- Aardlekautomaat 16A 1P+N
- Omron K8AB-VW3 (= 1-fase over- en onderspanningsbewaking)
- relais >=16A (aangestuurd door de Omron)
- Evt. een surge protector
- 2x shuko
- DIN-installatiekast met ruimte voor bovenstaande
- aardklemmen, draad, trekontlasting, etc.

Waarom niet 3-fasen?
In geval van 3-fasen bewaking zorgt een fout in 1 van de fasen ervoor dat alle fasen worden uitgeschakeld
en 3x 1-fase bewaking wordt wel erg duur... Op dit moment heb ik aan 1-fase genoeg...

Misschien ook nog even opzoek naar een over-/onderspanningsbewaking met ingebouwde frequentiebewaking.
't is maar een hobby...
JoepurlingsVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 27-11-2024
Berichten: 2081
16-11-2009 00:09
Ik weet niet hoe het met andere 3-fase relais zit, maar deze kun je in ieder geval wel ook als enkelfase gebruiken.
Zie ook de link die ik voorheen geplaatst heb.
Niet goed, wel hard!
CrxtreemStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
Berichten: 164
16-11-2009 18:35

PvG schreef:

Nou, ik denk dat ik weet wat ik wil:
- Aardlekautomaat 16A 1P+N
- Omron K8AB-VW3 (= 1-fase over- en onderspanningsbewaking)
- relais >=16A (aangestuurd door de Omron)
- Evt. een surge protector
- 2x shuko
- DIN-installatiekast met ruimte voor bovenstaande
- aardklemmen, draad, trekontlasting, etc.

Waarom niet 3-fasen?
In geval van 3-fasen bewaking zorgt een fout in 1 van de fasen ervoor dat alle fasen worden uitgeschakeld
en 3x 1-fase bewaking wordt wel erg duur... Op dit moment heb ik aan 1-fase genoeg...

Misschien ook nog even opzoek naar een over-/onderspanningsbewaking met ingebouwde frequentiebewaking.
En wat komt er op de andere 2 fases?

Als je over/onderspanningsbewaking een probleempje opmerkt knalt hij de boel van die fase uit.
Wat gebeurt er dan met het nulpunt op de andere 2 fases?

Lijkt me het beste om alle fase gelijk uit te schakelen of helemaal niet.

Ik weet niet wat het vermogen is wat je aan gaat sluiten?
Anders een UPS er tussen prikken?
PvGVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 21-8-2009
Laatste: 27-11-2024
Berichten: 1596
30-1-2010 14:17
De verdeler is af. Het is geworden (ongeveer van input naar output):
- 32A CEE + ca. 2m kabel
- 40A 3P+N aardlekautomaat
- 16A 3P+N zekeringautomaat
- 25A (>16A) 4-polig relais (wordt geschakeld door de spanningsbeveiliging)
- Omron K8AB-VW3 1-fase over-/onderspanningsbeveiliging
- enkele lampjes: na zekering, na beveiliging en error.
- drukknop om uitgangen te activeren na spanningsdip/-piek.
- 3x shuko (1 per fase)
- het geheel in een stevige ABS kast

Het extra relais is nodig, omdat de Omron geen 16A kan schakelen en
omdat ik 3-fases wil schakelen.
De Omron is een 1-fase over-/onderspanningsbeveiliging, maar
omdat ook de onderspanning wordt bewaakt en omdat ik alle 3 de fases
schakel met het extra relais, ben ik ook op de andere fases enigszins
beveiligd tegen een losse nul.
Voor spanningsbeveiliging achter een aggregaat moet ik natuurlijk die ene
beveiligde fase gebruiken.
Afstelling is nu: 200...245V is ok, daarbuiten gaat de hele boel uit.
Als de spanning terugkomt binnen 200...245V moet je eerst op de knop
drukken om de uitgangen te activeren (dit geeft mij de kans de versterkers
even dicht te zetten na een spanningsuitval ;-) ).

Waarom dan toch geen 3-fasenbeveiliging?
De meeste van de 3-fasenbeveiligingen leiden hun eigen voedingsspanning
af uit 2-fases (zonder nul dus). Dat zou betekenen dat ik de verdeler
niet op een 1-fase met een verloopje kan gebruiken.

Nu nog een mooie (blauwe) kabelcase, dan kan de verdeler in het deksel.
't is maar een hobby...
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 27-11-2024
Berichten: 9490
30-1-2010 16:36
heb je dat 25a relais ertussen zitten voor de nulpuntverschuiving?
En waarom heb je geen aardlekker per fase genomen, dan speelt de rest nog door als er een lekje is op een fase.
Nu klapt alles eruit sad :(
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
PvGVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 21-8-2009
Laatste: 27-11-2024
Berichten: 1596
30-1-2010 18:54
Het 25A relais schakelt inderdaad bij over-/onderspanning en het schakelt alle 3 fases. Het relais zit na de 16A automaat.

Wat betreft het tegelijk schakelen van alle fases (aardlek+zekering+over-/onderspanning): ik sluit alleen mijn eigen spullen aan en die moeten in orde zijn.
Er kunnen dus hooguit 2 dingen mis zijn: mijn eigen spullen of de voeding.
Het is dus nooit mijn schuld, want mijn spullen zijn in orde... ;-)

Afgelopen za. had ik nog zo'n uitbater: "Oh, je hebt je eigen verdeler."
Ik mocht ook zijn verdeler gebruiken: 32A CEE met 2.5mm2 kabeltje naar
plankje met 3x shuko. "Nee, laat maar, ik gebruik mijn eigen verdeler wel..."
't is maar een hobby...
J.WijningsEx Lid
Uit: Nederland
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 9-3-2010
Berichten: 26
3-2-2010 18:09
de DUFRN gebruikt 1 fase en de nul voor stuurspanning, en beveiligt 3 fasen. Ook is dit relais met een verloop op een 1 fasegroep te gebruiken.