Forum > Geluid

Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)

(509 reacties. Pagina 41 van 51)
Moderator(s): Dré
BSSStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
Berichten: 625
11-4-2011 13:07
Ik weet niet welk type het is.
Eentje van 13kva, lijkt me ruim voldoende voor 2 versterkers + mengpaneel + cdspeler. Ik geef aan dat het minstens 12kva moet zijn.
Deze gebruikten ze elk jaar.
Het zal inderdaad een combinatie van omstandigheden zijn.
Na het opbouwen heeft het toch een half uur probleemloos gespeeld. Dan ben ik naar huis gegaan.
Na de optocht ook een kwartiertje laten draaien om te zien wat er misliep.
Dit zijn de momenten dat ik aanwezig was. De wagen stond dan altijd stil.
Misschien klotste de tank van de aggregaat dat ie soms zonder brandstof viel?
Het belangrijkste voor mij is dat er niets beschadigd is.

Een tijdje geleden heeft een andere carnavalsvereniging er 5 optochten mee gedaan. Deze hebben geen enkel probleem gehad maar daar stond ook een beest van 45kva op (zo een bak van 2 meter breed)
www.bigsoundsystems.be
Daniel-soundStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
Berichten: 638
11-4-2011 14:49

Dré schreef:

Totaal verschillende versterkers vallen nooit tegelijk uit tenzij er aan de voedingskant iets goed fout ziet.

Denk eerder "stevige dip in de voeding, processor springt in de reset, moet opnieuw opstarten" of iets dat daar op lijkt.
Zoiets lijkt me dan ook veel logischer.
If it ain't Dutch it ain't much...
BSSStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
Berichten: 625
11-4-2011 15:38
Het geeft in ieder geval wat meer inzicht in deze materie.
Een volgende keer vermeld ik wat de risico's zijn bij het gebruik van een klein aggregaat.
Ik snap alleen niet dat eentje van 13kva dit gedrag vertoont. Tenzij het nep kva's zijn natuurlijk, maar ik ken helaas niet veel van aggregaten.
www.bigsoundsystems.be
Koen gStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
Berichten: 163
11-4-2011 16:17
Ik draaide dit jaar met een AA v-5001 op 4 ohm voor het laag, en een ee-systems v2400 op de toppen. Dit zat op een 10kva dieseltje.
Bij muziek waar er flink wat laag inzat zakte het voltage al naar zo'n 205 volt, alles zat netjes verdeeld over verschillende fases met een krachtverdeler.
Qua versterkervermogen komt dit aardig overeen met jou set, dus als de aggregaat niet al te best was kan het heel goed dat de spanning gewoon te ver inzakte. ( ik vermoed dat de cijfertjes op de aggregaat die wij gebruikten ook uit de duim waren gezogen wink ;) )
Well all right..
BSSStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
Berichten: 625
11-4-2011 16:41
hm ik heb nog een showtec psa321 liggen en ik herinner me dat er een soort zekeringen inzitten? De "plong" die kan afspringen.
Is dat eigenlijk een vorm van beveiliging?
www.bigsoundsystems.be
RodiBakkerStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 21-11-2024
Berichten: 136
11-4-2011 17:15
Zekeringen beveiligen tegen kortsluiting, overbelasting maar niet tegen een spanningsdip.
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 27-11-2024
Berichten: 9490
11-4-2011 17:30
het afgegeven vermogen van een ag zegt ook niet alles,
het kan ook schelen of hij op benzine of diesel werkt.
dieseltjes zijn over het algemeen wat krachtiger en constanter om hun toerental te houden.

Ik heb zelf een gestabiliseerde benzine ag voor kleine dingetjes.
Deze geeft continue 1600 watt en piek 2500 watt.
Dat is al een verschil van bijna 40% shocked 8O
Het is maar de waar die 13 van de jouwe op gebaseerd is....
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
HeatsideStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 27-11-2024
Berichten: 164
11-4-2011 19:26

Tom schreef:

Het is maar de waar die 13 van de jouwe op gebaseerd is....
Wanneer op een aggretaat 2500 watt staat is dit eigenlijk altijd het piekvermogen dat deze kan leveren en inderdaad het nominale vermogen ligt vaak bijna 40% lager.
Als dit ook op zou gaan bij de 13kva aggregaat: 13kva - 40% = 7,8
Verder is 1kva niet hetzelfde als 1kw (zover ik mij kan herinneren zit hier een verschil van een factor 0,8 tussen)
7,8 X 0,8 = 6,24kw
Dat zou het zomaar kunnen verklaren.
't komt goed
JoepurlingsVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 27-11-2024
Berichten: 2081
11-4-2011 19:40
Die factor heet cosinus phi en wordt veroorzaakt door het niet in fase zijn van de stroom en de spanning.
In jip en janneke taal betekent dat ongeveer dat de stroom hoger moet zijn dan bij een puur resistieve last (cos phi=1), omdat bij een op dat moment lagere spanning toch het vermogen geleverd moet worden. Het gemiddelde vermogen blijft namelijk hetzelfde.
Deze cosinus phi is zeker niet altijd 0,8, al is wel een veel voorkomende vuistregel.
Niet goed, wel hard!
HeatsideStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 27-11-2024
Berichten: 164
11-4-2011 20:31

joepurlings schreef:

Die factor heet cosinus phi en wordt veroorzaakt door het niet in fase zijn van de stroom en de spanning.
In jip en janneke taal betekent dat ongeveer dat de stroom hoger moet zijn dan bij een puur resistieve last (cos phi=1), omdat bij een op dat moment lagere spanning toch het vermogen geleverd moet worden. Het gemiddelde vermogen blijft namelijk hetzelfde.
Deze cosinus phi is zeker niet altijd 0,8, al is wel een veel voorkomende vuistregel.
Bedankt voor de toelichting. Wist inderdaad dat het iets met de sinus of cosinus en phi te maken heeft, maar het toepassen ervan is me even ontgaan. Het vuistregeltje heb ik wel onthouden.
't komt goed

Terug naar forum Reageer (zonder quote)