Forum > Newbie Forum

Multikabels

(26 reacties. Pagina 1 van 3)
Moderator(s): Dré
GuntherMStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 1-1-2006
Laatste: 27-2-2018
Berichten: 36
1-1-2006 17:37
Hoi allemaal,

ik zou graag weten hoe je de draaddikte bepaald voor een (multi) kabel.
Ik heb een 4bar met par56 lampen van 300w / stuk.
De kabel zou een lengte van ongeveer 8m bedragen, bestaat er een tool om dit te berekenen.
Ik zou niet graag hebben dat ik deze lampen begin te dimmen of aan te sturen, dat de draad opbrand.
Ik heb eens rondgekeken op dit forum, maar heb niks gevonden over het onderwerp.
Excuus moest er toch al een topic over zijn.

Met vriendelijke groeten
Gunther
DjmouseStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
Berichten: 892
1-1-2006 17:50
standaart voor multie is 1,5mm², kun je tot 10A zonder problemen overheen sturen.
dikker kan ook wel (2,5mm²) maar zie je niet zo vaak en is 9/10 keer ook zinloos...

dj mouse
nog 10 berichten en ik word VIP!!
GoTMoReStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
Berichten: 458
1-1-2006 18:18

djmouse schreef:

standaart voor multie is 1,5mm², kun je tot 10A zonder problemen overheen sturen.
dikker kan ook wel (2,5mm²) maar zie je niet zo vaak en is 9/10 keer ook zinloos...

dj mouse
Hmm, ik gebruik voor alle kabels die ik heb ook 1.5mm, en ook voor de sterkkerdozen in mn racks. Staat achterop duidelijk dat er 16A uit getrokken mag worden of moet ik dit met korreltje zout nemen en maar gaan voor 10A ?
Soms..
JeroenVDVVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
Berichten: 4301
1-1-2006 18:41

GoTMoRe schreef:

djmouse schreef:

standaart voor multie is 1,5mm², kun je tot 10A zonder problemen overheen sturen.
dikker kan ook wel (2,5mm²) maar zie je niet zo vaak en is 9/10 keer ook zinloos...

dj mouse
Hmm, ik gebruik voor alle kabels die ik heb ook 1.5mm, en ook voor de sterkkerdozen in mn racks. Staat achterop duidelijk dat er 16A uit getrokken mag worden of moet ik dit met korreltje zout nemen en maar gaan voor 10A ?
In een multi liggen meerdere aders langs m'kaar. Ontstaat dus eerder veel warmte dan bij een enkele kabel.
Light Image
GoTMoReStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
Berichten: 458
1-1-2006 19:06
Dat snapte ik nog welrazz :p

Maar het is dus wel gewoon mogelijk..
Soms..
MauriceStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
Berichten: 731
1-1-2006 19:54
meeste stekkerdozen staat achterop het wattage omdat dit getal voor de leek nog logisch te volgen is. een 3600W(16A) doos is volgens mij altijd bedraad met 2,5 kwardraad. afhankelijk wat je in je truss hangt kan je dus een diameter kiezen. maar je zit nogal gauw op 3600W.
ImcoStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 24-11-2024
Berichten: 998
1-1-2006 19:58
Mijn rubber kabels zijn allemaal 1,5 kwadraat. Keurig belastbaar tot 3680W (16A) volgens CE keuringsstikkertje wat erop zit.
Ik kan me voorstellen dat je bij multikabels waarbij meerde aders zitten je beter voor 2,5 kwadraats kunt gaan.
Dance the night away!
RodiBakkerStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 21-11-2024
Berichten: 136
1-1-2006 21:37
De logica van vermogens op stekkerdozen heb ik nog niet ontdekt. Soms staat er 16A op en 3600W maar dan blijkt de dubbelpolige schakelaar maar 10A te kunnen doorlaten. Heb al eens een schakelaartje afgefikt terwijl de stop van 16A er in bleef. De kabels mogen op zich best warm worden, vaak zijn echter de contacten/verbindingen de zwakste schakel.
KVMVIP Lid (†)
Uit: Nederland
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
Berichten: 3843
1-1-2006 22:24

RodiBakker schreef:

De logica van vermogens op stekkerdozen heb ik nog niet ontdekt. Soms staat er 16A op en 3600W maar dan blijkt de dubbelpolige schakelaar maar 10A te kunnen doorlaten.
Eigenlijk heel eenvoudig, het gaat hier alleen om de stekkerdoos.
De beperking kan dus zitten in de gebruikte schakelaar of het snoer wat er tussen zit.
Eigenlijk bepaald dat dus voor hoeveel ampere het geheel geschikt is.

Martin.
kvm entertainment
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 28-11-2024
Berichten: 9490
2-1-2006 13:59
Doorsnede(mm2) Diameter Max ampèrage Max watt (Per fase)
0,50 0,80 2,17 500
0,75 0,97 6,0 1380
1,00 1,13 10,0 2300
1,50 1,38 16,0 3680
2,50 1,78 25,0 5750 (1 fase)
4,00 2,25 32,0 7360 (1 fase)
6,00 2,76 43,0 9890 (1 fase)

Bij normale multikabels moet je ongeveer 25% van je vermogen aftrekken.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.

Terug naar forum Reageer (zonder quote)