Krachtstroom vraagje
(101 reacties. Pagina 7 van 11)Moderator(s): Dré
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 23-10-2023 Berichten: 159 | 29-12-2003 13:43 |
kijk daar kan ik mee praten!! wat betreft het nulleider verhaal--> in de praktijg geldt dit alleen voor draaistroom motoren en (vrijwel) nooit voor andere gebruikers. En toch oppassen met driefasenbelasting dmv apparatuur. Zooi met veel elektronica (met name dimmer racks, pc's enz) kan wel eens rare vervorminegen in je spanning en stroom veroorzaken en heeft nog een minder leuke kant wat heet 3de harmonischen. ik ga dat hier niet uitleggen maar dit kan er voor zorgen dat de stroom door de nulleider zelfs HOGER kan worden dan door de fasen op zich. Wees niet bang dit is ook een complex theoretisch verhaal en zal in de praktijk ook niet snel voorkomen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 30-12-2003 23:59 |
martyndegraaf schreef: ik ga dat hier niet uitleggen maar dit kan er voor zorgen dat de stroom door de nulleider zelfs HOGER kan worden dan door de fasen op zich.Want ik ben zeer benieuwd. We hebben het dan wel over een drie fase aansluting met een nul hè? | |
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
KoentjesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2003 Laatste: 11-5-2004 Berichten: 11 | 1-1-2004 19:10 |
Dat komt door de sterpuntverschuiving die er optreed door verschillende belastingen... of deze inductief, capacitief of ohms zijn. Om dit uit te leggen heb je toch wel even de tijd nodig, en ik ga het nu niet uitleggen. | |
Als niets meer helpt.... lees dan de gebruikershandleiding | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 1-1-2004 23:41 |
Toch zou ik wel eens het bewijs hiervoor willen zien. Dit "gerugt doet al vaker de ronde, maar niemand heeft me dit tot nu toe kunnen aantonen. Ik wil graag bij leren...... Ik heb gementen met verschillende belastingen, maar nooit meer dan de max belasting van één fase op de nul gemeten. Zelfs al zijn de andere fases onbelast. Uiteraard kunnen we wel hoger dan 16 ampère komen, omdat een zekering pas afschakeld of doorsmelt bij een veel hogere belasting dan de waarde waar hij eigelijk voor gemaakt is. Maar hoger als de max belasting van één fase heb ik tot nu toe niet kunnen meten. | |
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
TiemenStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-4-2002 Laatste: 25-3-2007 Berichten: 142 | 2-1-2004 11:03 |
koentjes schreef: Dat komt door de sterpuntverschuiving die er optreed door verschillende belastingen... of deze inductief, capacitief of ohms zijn.Om dit uit te leggen heb je toch wel even de tijd nodig, en ik ga het nu niet uitleggen. Wat nulpuntsverschuiving hiermee te maken heeft mag u toch even uitleggen... Tiemen | |
TiemenStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-4-2002 Laatste: 25-3-2007 Berichten: 142 | 2-1-2004 11:05 |
Tom schreef: Uiteraard kunnen we wel hoger dan 16 ampère komen, omdat een zekering pas afschakeld of doorsmelt bij een veel hogere belasting dan de waarde waar hij eigelijk voor gemaakt is.Tiemen | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 2-1-2004 14:29 |
Ik heb hier een lijstje van normale smeltpatronen (stoppen) voor je: we lezen op volgorde per regel: Nominale waarde (in ampère)> Kleur> Grensstroom (waarde die gedurende één korte tijd doorgelaten kan worden zonder door te smelten> Smeltstroom 6 >Groen> 10,2> 15 10> Rood> 17>25 16> Grijs> 26> 40 20> Blauw> 32> 50 25> Geel> 40> 62 35> Zwart> 52> 87 50> Wit> 75> 125 63> Koper> 95> 157 | |
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 4-1-2004 23:44 |
Tom schreef: Toch zou ik wel eens het bewijs hiervoor willen zien.Da's inderdaad een pittige. Tussen de fasen onderling zit een 120 graden faseverschuiving (qua spanning). Als je nu 1 fase zwaar inductief en een andere fase zwaar capacitief gaat belasten dan is het faseverschil van de _stroom_ door elke afzonderlijke fase ten opzichte van de andere fase NIET meer netjes 120 graden. Hierdoor kan de sommatie anders verlopen dan je in het ideale geval zou verwachten (en dus een hogere stroom door de nulleider dan in de meest belaste faseleiding). Maar da's echt behoorlijk "theoretisch" want als je zulke vieze belastingen aan het net hangt dan is het PEB (of hoet het ook maar mag heten in je regio) behoorlijk boos op je. | |
-- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 4-1-2004 23:49 |
Ik heb die verklaring nooit gezien, en ik kan hem ook niet testen, maar ik geloof je. Never say never..... Maar in de praktijk komt het zelden, zeg maar gerust niet, voor in ons toepassingsgebied. Wan je mag toch wel een beetje verwachten van diegenen die krachtstroom gebruiken, er naar streven tot een zo'n gelijk mogelijke belasting overd de fase's. En als dat niet het geval is, moet je ook nog van het ene uiterste naar het andere uiterste voor dat je een hoger dan normaal belaste nul krijgt. | |
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
KoentjesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2003 Laatste: 11-5-2004 Berichten: 11 | 5-1-2004 00:38 |
Tiemen schreef: Wat nulpuntsverschuiving hiermee te maken heeft mag u toch even uitleggen...Tiemen Dan staat binnen de korste keren Essent voor de deur, met het vriendelijke verzoek of je toevallig niet eens aan cosinus phi verbetering wilt gaan doen. | |
Als niets meer helpt.... lees dan de gebruikershandleiding |