Goeiedag,

Ik heb op dit forum eens goed gelezen en ik zie dat er hier een hoop mensen zijn met kennis van electra.

Ik heb een 16amp regelaar met een 1,5 kwadraats stekker, wat ik heb begrepen kan je met een 1,5 kwadraats kabel niet meer als 10 amp leveren. Het volgende nu, de randapparatuur die op de regelaar ingeplugged zijn vragen maar hooguit 2300 Watt. En wat ik heb begrepen is 10 ampere maar hooguit 2200 watt leveren.

Hoe kan een 1,5 kwadraats stekker op een apparaat aangesloten zijn wat 16 ampere vraagt cq levert.

Bij huis tuin en keuken verwarmings heb je ook een 1,5 kwadraats stekker/kabel wat hooguit 3000 watt vraagt.

Is er iemand die mij kan uitleggen hoe dit in elkaar zit ? Mijn dank zou zeer groot zijn

Vriendelijke groeten,

Chris
DjgysStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 8-3-2008
Laatste: 18-6-2014
Berichten: 99
17-9-2011 18:06
wat is de lengte van de 1,5mm2 kabel

want als dit niet langer dan 2 meter is dan kan het wel.
2.5mm2 is van belang als je lange afstand moet overbruggen met max 16A aan vermogen.

16A = 3680Watt
PvGVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 21-8-2009
Laatste: 20-9-2024
Berichten: 1595
17-9-2011 18:09
1.5mm2 is voldoende voor 16A over korte afstanden. Voor langere afstanden gebruik je 2.5mm2 om spanningsverlies te voorkomen. Merk op dat eindversterkers grote stroompieken kunnen veroorzaken (>16A) terwijl de gemiddelde stroom veel lager is. Maw de zekering blijft heel, maar er kan veel spanningsverlies zijn bij pieken wat tot problemen kan leiden (bij andere apparatuur). Gebruik van 2.5mm2 is dus aanbevolen voor versterkers.
't is maar een hobby...
HugovanmeijerenStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
Berichten: 463
17-9-2011 18:23
Zie ook dit topic: www.new-line.nl/forum/read/?t=37971&p=3

Groeten Hugo
Sattinger's Law: It works better if you plug it in. - "Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 16-9-2024
Berichten: 5308
18-9-2011 08:29

djgys schreef:

wat is de lengte van de 1,5mm2 kabel
want als dit niet langer dan 2 meter is dan kan het wel.
2 meter is wel erg weinig: maak daar maar een metertje of 20 van. Ik moet wel zeggen dat ik het zelf niet erg prettig vindt dat een kabel erg warm wordt, en dat wordt een 1,5 kwadraat bij belasting met 16A zeker. Wat dat betreft gebruik ik liever 2,5. Maar goed, het blijft binnen de normen.

Wat wel belangrijk is, is dat als je een haspel belast met wat grotere vermogens dat je hem uitrolt zodat de kabel zijn warmte kwijt kan.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
VreemdelingStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 17-9-2011
Laatste: 18-9-2011
Berichten: 2
18-9-2011 10:24
Wat ik persoonlijk zo raar vind, is dat de regelaar zelf een stekker als aanluiting heeft met 1,5 kwadraat. En 16 amp als uitgang. Ik moet trouwens ook vertellen, de 1,5 kwadraat kabel is verlengt, dmv de draden te verbinden met een tapeje eromheen.

Vraag mij dus af of mijn installeur wel zo goed was als ik mag verwachten ?
PvGVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 21-8-2009
Laatste: 20-9-2024
Berichten: 1595
18-9-2011 10:36
Wat voor "regelaar" heb je het over? Tapeje klinkt al goed fout.
't is maar een hobby...
DjtMStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 14-1-2005
Laatste: 2-1-2019
Berichten: 76
23-9-2011 23:04

Victor schreef:

2 meter is wel erg weinig: maak daar maar een metertje of 20 van.
Hier word weer zomaar wat geroepen.
LET OP met de adviesen die er gegeven worden!!
Gebruik anders kabelberekenings programma's die zijn volgens mij ook wel gratis op internet te vienden.
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 16-9-2024
Berichten: 5308
24-9-2011 13:44

djtM schreef:

Hier word weer zomaar wat geroepen.
Nee da's lekker. Een standaard kabelhaspel (hier een van de vele voorbeelden) heeft 1,5 kwadraat kabel en is gewoon continu belastbaar met 16A. En zo'n haspel is echt langer dan 2 meter. Maar die moeten, volgens jouw niet onderbouwde kreet, maar allemaal de winkel uit?

Kijk ook eens naar deze tabel. Een 3-aderige kabel met vinyl-isolatie mag dus zelfs met 20A worden belast.

Daarbij komt nog dat de lengte van de kabel geen enkele invloed heeft op de veiligheid, maar alleen op de spanningsval. Door de extra weerstand in lange kabels, zeker als die door grotere belasting warm worden, kan er teveel spanning over de kabel blijven hangen. Een probleem voor vooral sommige elektronische apparaten. Voor een lamp o.i.d. maakt dat natuurlijk al helemaal niets uit, die zal bij echt lange kabels iets zwakker branden, al zal je het verschil niet snel zien.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
ZinziStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 25-10-2004
Laatste: 1-6-2018
Berichten: 56
24-9-2011 14:04
De dikte en lengte van de kabel kunnen wel degelijk invloed op de veiligheid hebben. Door de lengte kan de kortsluitstroom nogal oplopen voordat een zekering eruit klapt. Zo mag een 1,5mm2 verlengkabel welke is afgezekerd met een B16A automaat, een maximale lengte hebben van 76m tussen eindgebruiker en automaat. De kortsluittijd blijft dan binnen de 0,1s.

Bron: NEN-EN-IEC60898