Vraag, 1,5 kwadraats en 16 amp apparatuur.
(10 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
VreemdelingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2011 Laatste: 18-9-2011 Berichten: 2 | 17-9-2011 17:42 |
Goeiedag, Ik heb op dit forum eens goed gelezen en ik zie dat er hier een hoop mensen zijn met kennis van electra. Ik heb een 16amp regelaar met een 1,5 kwadraats stekker, wat ik heb begrepen kan je met een 1,5 kwadraats kabel niet meer als 10 amp leveren. Het volgende nu, de randapparatuur die op de regelaar ingeplugged zijn vragen maar hooguit 2300 Watt. En wat ik heb begrepen is 10 ampere maar hooguit 2200 watt leveren. Hoe kan een 1,5 kwadraats stekker op een apparaat aangesloten zijn wat 16 ampere vraagt cq levert. Bij huis tuin en keuken verwarmings heb je ook een 1,5 kwadraats stekker/kabel wat hooguit 3000 watt vraagt. Is er iemand die mij kan uitleggen hoe dit in elkaar zit ? Mijn dank zou zeer groot zijn Vriendelijke groeten, Chris | |
DjgysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2008 Laatste: 18-6-2014 Berichten: 99 | 17-9-2011 18:06 |
wat is de lengte van de 1,5mm2 kabel want als dit niet langer dan 2 meter is dan kan het wel. 2.5mm2 is van belang als je lange afstand moet overbruggen met max 16A aan vermogen. 16A = 3680Watt | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 17-9-2011 18:09 |
1.5mm2 is voldoende voor 16A over korte afstanden. Voor langere afstanden gebruik je 2.5mm2 om spanningsverlies te voorkomen. Merk op dat eindversterkers grote stroompieken kunnen veroorzaken (>16A) terwijl de gemiddelde stroom veel lager is. Maw de zekering blijft heel, maar er kan veel spanningsverlies zijn bij pieken wat tot problemen kan leiden (bij andere apparatuur). Gebruik van 2.5mm2 is dus aanbevolen voor versterkers. | |
't is maar een hobby... | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 17-9-2011 18:23 |
Zie ook dit topic: www.new-line.nl/forum/read/?t=37971&p=3 Groeten Hugo | |
Sattinger's Law: It works better if you plug it in. - "Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 18-9-2011 08:29 |
djgys schreef: wat is de lengte van de 1,5mm2 kabelwant als dit niet langer dan 2 meter is dan kan het wel. Wat wel belangrijk is, is dat als je een haspel belast met wat grotere vermogens dat je hem uitrolt zodat de kabel zijn warmte kwijt kan. | |
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
VreemdelingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2011 Laatste: 18-9-2011 Berichten: 2 | 18-9-2011 10:24 |
Wat ik persoonlijk zo raar vind, is dat de regelaar zelf een stekker als aanluiting heeft met 1,5 kwadraat. En 16 amp als uitgang. Ik moet trouwens ook vertellen, de 1,5 kwadraat kabel is verlengt, dmv de draden te verbinden met een tapeje eromheen. Vraag mij dus af of mijn installeur wel zo goed was als ik mag verwachten ? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 18-9-2011 10:36 |
Wat voor "regelaar" heb je het over? Tapeje klinkt al goed fout. | |
't is maar een hobby... | |
DjtMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2005 Laatste: 2-1-2019 Berichten: 76 | 23-9-2011 23:04 |
Victor schreef: 2 meter is wel erg weinig: maak daar maar een metertje of 20 van.LET OP met de adviesen die er gegeven worden!! Gebruik anders kabelberekenings programma's die zijn volgens mij ook wel gratis op internet te vienden. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 24-9-2011 13:44 |
djtM schreef: Hier word weer zomaar wat geroepen.Kijk ook eens naar deze tabel. Een 3-aderige kabel met vinyl-isolatie mag dus zelfs met 20A worden belast. Daarbij komt nog dat de lengte van de kabel geen enkele invloed heeft op de veiligheid, maar alleen op de spanningsval. Door de extra weerstand in lange kabels, zeker als die door grotere belasting warm worden, kan er teveel spanning over de kabel blijven hangen. Een probleem voor vooral sommige elektronische apparaten. Voor een lamp o.i.d. maakt dat natuurlijk al helemaal niets uit, die zal bij echt lange kabels iets zwakker branden, al zal je het verschil niet snel zien. | |
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
ZinziStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2004 Laatste: 1-6-2018 Berichten: 56 | 24-9-2011 14:04 |
De dikte en lengte van de kabel kunnen wel degelijk invloed op de veiligheid hebben. Door de lengte kan de kortsluitstroom nogal oplopen voordat een zekering eruit klapt. Zo mag een 1,5mm2 verlengkabel welke is afgezekerd met een B16A automaat, een maximale lengte hebben van 76m tussen eindgebruiker en automaat. De kortsluittijd blijft dan binnen de 0,1s. Bron: NEN-EN-IEC60898 | |