dan zal ik het voltage wel verkerd hebben gelezen, of iets verkeerd hebben uitgelegd.
-
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 19-9-2024
Berichten: 9489
26-2-2004 22:39

Tiemen schreef:

1) In heel België MOETEN stopcontacten afgezekerd worden met automaten van 20A...Vreemde stelling dan! Ga je toch nog eens moeten uitleggen...
We hebben al vaker aan gegeven dat er een enorm veschil is tussen België en Nederland, en daar het me schier onwaarscijnlijk lijkt dat een belg helemaal naar Groningen rijd om dit verloopding op te halen, ging ik er genoegzaam van uit dat we de Nederlandse regels kunnen toepassen.....
3) wie zegt dat er geen zekeringen/automaten in de break out zitten? Wat is dan het probleem?
Het probleem is dat je deze stekker in een 63A afgezekerd stopkontakt KAN stoppen, en dan mag het dus niet.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
TiemenStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
Berichten: 142
26-2-2004 23:19

Tom schreef:

Het probleem is dat je deze stekker in een 63A afgezekerd stopkontakt KAN stoppen, en
dan mag het dus niet.
Als er automaten van pakweg 16A zitten dan kan de nominale stroom in de kabel niet groter dan 16A worden. Dan is dus het enige probleem dat er zou een kortsluiting in de kabel zijn, die een te grote stroom zou laten vloeien door de leiding (weer die I²t=k²S²). Indien de 63A normaal is afgezekerd zal deze kortsluitstroom snel genoeg afgeschakeld worden. Met een draaddoorsnede van bijvoorbeeld 10 carré zal dit geen probleem zijn.
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 19-9-2024
Berichten: 9489
26-2-2004 23:26
niet als ze "T" zijn.
Dan kan het seconden duren, en dan smelt er gerust wel wat hoor.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
Eddy56Standaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 26-2-2004
Laatste: 20-10-2004
Berichten: 14
26-2-2004 23:32
Hier kijk ik mijn ogen van uit, dat je zo kan / durft te werken.
ik kan alleen maar zeggen, link link link shocked 8O

Greetz Eddy
Apogee, I'm Loving It
TiemenStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
Berichten: 142
26-2-2004 23:36
Dus een kortsluitstroom van 1000A (wat al dicht bij de minimale kortsluitstroom zal liggen, een erg lange kabel dus) zal een aantal seconden vloeien? Er bestaan trouwens standaarden van automaten (B,C,D,...) en van zekeringen (gI, aM, aR,...). "T" behoort daar niet toe. Dus graag een voorbeeldje... Sowieso worden kortsluitstromen binnen de 0,1s afgeschakeld bij automaten, die vallen dus uit de boot. Dus graag een zekering die een aantal seconden een kortsluitstroom NIET zal schakelen.
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 19-9-2024
Berichten: 9489
26-2-2004 23:50
T bedoel ik traag afschakelend mee.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 16-9-2024
Berichten: 5308
27-2-2004 00:18

Tiemen schreef:

Als er automaten van pakweg 16A zitten dan kan de nominale stroom in de kabel niet groter dan 16A worden. Dan is dus het enige probleem dat er zou een kortsluiting in de kabel zijn, die een te grote stroom zou laten vloeien door de leiding (weer die I²t=k²S²). Indien de 63A normaal is afgezekerd zal deze kortsluitstroom snel genoeg afgeschakeld worden. Met een draaddoorsnede van bijvoorbeeld 10 carré zal dit geen probleem zijn.
Met alle respect, maar het ziet er niet naar uit dat dit ingenieuze blokje is afgezekerd. In ieder geval niet met automaten (die zouden we aan de buitenkant moeten zien). En een glaszekering binnenin? Ik geloof er niets van!

Het probleem is dan gewoon dat er te lang een stroom van meer dan 16 ampère door dit blokje kan gaan. Je zal toch moeten toegeven dat dat niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk is.

Om aan alle speculaties een eind te maken heb ik de volgende mail gestuurd aan de verkoper:
L.s.

Ik zag de advertentie op Marktplaats voor een krachtstroomverdeelblokje. Ik heb hierin wel interesse. Nog één vraag: is het blokje gezekerd (en zo ja hoe/met wat voor zekeringen?)

Groeten, Victor Noordland

Even afwachten of ik antwoord krijg.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 19-9-2024
Berichten: 9489
27-2-2004 00:37
Van die nigeriaan had je ook al niets meer gehoord laugh :D
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 16-9-2024
Berichten: 5308
27-2-2004 01:02
Klopt, maar ik las een week na mijn laatste post in dat topic dat een heel stel van die oplichters is opgepakt in Amsterdam. Eén van die Nigerianen sprong zelfs van x-hoog de flat uit toen de politie aanklopte. In ieder geval inderdaad niks meer gehoord. Heb ik weer, gaan die miljoenen aan mijn neus voorbij!
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!