220V verleng: twee aders voor één fase?
(37 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 25-1-2005 15:31 |
Aardlek heeft niets te maken met de aarde draad. Zoek maar eens rond in het forum. De aarde draad mag nooit dunner zijn dan de dikste van de andere kabels, om reden: als er een hoge kortsluitstroom zou gaan lopen, mag deze nimmer eerder smelten dan de stroomvoerende draden. | |
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 25-1-2005 15:54 |
ja maar ik snap heel goed dat het 2 verschillende dingen zijn, maar als er stroom wegloopt door de aarde gaat dat niet door de nul en dus slaat hij dan uit... | |
schnappi??? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 25-1-2005 16:40 |
heb je de zoekmachine al gebruikt? | |
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 25-1-2005 16:59 |
Met het verschil dat aardleidingen moeten beschermen tegen sluimerende-lekstroompjes (cola in broodrooster) én Kneiterharde sluitingen naar aarde(krachtkabel tussen laadklep). Stel het volgende gedachten-experiment voor: "Jij loopt te spitten in de tuin en steekt je schep door een vmvk-as heen Je zusje raakt op dat moment een geaarde giet-ijzeren tuinlamp aan. Wanneer maakt ze de grootste kans om het te overleven? Als er 0,75mm2 óf 2,5mm2 is gebruikt voor de aarding ? | |
Petty materialists! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 25-1-2005 18:45 |
Om nog maar te zwijgen van het feit dat niet in iedere stoppenkast van Nederlandse huizen aardlekschakelaars zitten. In mijn huis zitten die er pas sinds 2 maanden. Dan is het toch wel prettig als je wasmachine (of whatever) geaard is mocht het een keer fout gaan. En nog prettiger als die aardedraad de kortsluitstroom overleeft en niet gesmolten is voordat de zekering eruit klapt. | |
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 170 | 25-1-2005 18:51 |
Tom schreef: Aardlek heeft niets te maken met de aarde draad.Zoek maar eens rond in het forum. De aarde draad mag nooit dunner zijn dan de dikste van de andere kabels, om reden: als er een hoge kortsluitstroom zou gaan lopen, mag deze nimmer eerder smelten dan de stroomvoerende draden. En de aarde mag wel kleiner zijn als de grootste fase. Bij leidingen groter dan 35mm² mag de aarde de helft zijn. Maar tegen de tijd dat je zo'n voedingen aan het trekken bent dan hoop ik dat je een diploma op zak hebt (en dan bedoel ik geen zwemdiploma). | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 26-1-2005 20:47 |
dan heb je het over 100den of zelf 1000den ampreres....(toch) | |
schnappi??? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 26-1-2005 20:49 |
125 A krachtstroom voor 35mmq en meer dus. | |
Door internet beperkt | |
BSLStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-7-2002 Laatste: 16-7-2008 Berichten: 32 | 26-1-2005 23:08 |
Eerst en vooral, het AREI zegt dat de PE geleider, of anders genaamd de beschermingsgeleider of aardegeleider dezelfde draadsectie moet hebben als je stroomvoerende geleiders. Pas bij bepaalde secties van stroomvoerende geleiders mag de beschermingsgeleider een kleinere sectie zijn.. Bij een aardlek vloeit er wel stroom door de beschermingsgeleider: stel dat een actieve geleider de geaarde behuizing van een toestel raakt, dan zal er een massasluiting ontstaan. De bron staat dan in kortsluiting, het geaarde sterpunt van de bron is dan verbonden met de actieve geleider, in dit geval zal de aardlek of differentieelschakelaar de kring onderbreken. Stel dat een van je twee geleiders (die je als één lijn beschouwd) loskomt? Je draadsectie halveert en de stroom blijft hetzelfde, dus zal je joule effect op één draad verdubbelen... In normale omstandigheden zal dit allemaal veilig werken, maar bij een klein gebrek krijg je een onveilige installatie.. Dus bezint eer ge begint! Greetz Chris | |
TiemenStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-4-2002 Laatste: 25-3-2007 Berichten: 142 | 28-1-2005 16:08 |
(bovenstaande "voorbeelden" en "wijsheden" ga ik niet weerleggen, of ik ben morgen nog bezig...) De aardingsinstallatie heeft als doel een bescherming te bieden tegen elektrocutie ten gevolge van indirect contact. Als je kan berekenen dat adiabatische opwarming bij een foutstroom toegelatien is, dan mag je de sectie kiezen zoals je zelf berekend hebt. Het AREI geeft als richtlijn (indien je geen berekeningen wil doen): s[PE] = S[fase] voor S[fase]<16mm² S[PE] = 16 mm² voor 16mm²<S[fase]<35mm² S[PE] = S[fase]/2 voor S[fase]>35mm³ Als een beschermingsgeleider geisoleerd is moet hij geel/groen zijn(!) De doorsnede van de beschermingsgeleider wordt bepaald uit oogpunt van: -mechanische belasting -beveiliging tegen indirect contact -gedrag bij foutstroom Het idee is om een foutspanning steeds kleiner te hebben dan de relatieve conventionele grensspanning (spanningsveiligheidscurves, BB1,2,3). Dus bij een isolatiefout moet de fout gestopt worden voor de bijhorende foutspanning gevaarlijk wordt, dan is er geen levensgevaar. De PE zal slechts stroom voeren bij isolatiefout, daarom houdt men bij de bepaling van de doorsnede enkel rekening met de maximale foutstroom waarvan verwacht wordt dat hij snel zal onderbroken worden. De minimale sectie (thermisch gezien) is daarom enkel zo te bepalen dat bij een foutstroom de isolatie niet beschadigd wordt door adiabatische opwarming. Een isolatiefout in een TTnet zal een foutstroom doen vloeien via de geleiders door de aardingen van de beschermingsgeleider en van het net. Leidingsweerstanden zijn verwaarloosbaar tov aardingsweerstand, dus de foutstroom wordt enkel beperkt door de aardingsweerstand, dit is dus geen echte kortsluitstroom! Een net met een fasespanning van 220V en een aardingsweerstand (totaal) van 5 ohm, zal een foutstroom van 22A en een foutspanning van 11OV hebben. Dit is in het beste geval nog teveel (>50V) en is dus gevaarlijk! Een overstroombeveiligingstoestel (zekering, automaat) van bvb 16A zal deze stroom veel te laat stoppen. Vandaar de verliesstroomschakelaar (differentieel). Deze biedt GEEN bescherming tegen het aanraken van 2 actieve geleiders, dus die mag niet gezien worden als een absolute beveiliging. Isolatie en dergelijke mogen dan ook nooit achterwege gelaten worden. | |