(30 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 17-2-2007 08:42 |
In de wat oudere woningen (tot ca 1980 gebouwd) is het inderdaad gebruikelijk de wasmachine te voeden met een directe groep zonder aardlek, voorwaarde hiervoor is wel dat de wasmachine vast opgesteld staat en is aangesloten in zo'n wasmachinetrekschakelaar. Tegenwoordig moeten in principe alle groepen beveiligd worden door een aardlekschakelaar. | |
Lost in Music | |
Sound driveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2006 Laatste: 12-6-2009 Berichten: 19 | 17-2-2007 10:15 |
SebasVD schreef: Is dit al lang zo? Want hier in huis is daar niks van te merken ook. Vind het sowieso een merkwaardige regeling.dewazige schreef: In de wat oudere woningen (tot ca 1980 gebouwd) is het inderdaad gebruikelijk de wasmachine te voeden met een directe groep zonder aardlek, voorwaarde hiervoor is wel dat de wasmachine vast opgesteld staat en is aangesloten in zo'n wasmachinetrekschakelaar.Tegenwoordig moeten in principe alle groepen beveiligd worden door een aardlekschakelaar. Maar dit is niet echt belangrijk voor het vinden van stroom in een huis. Dan kan je het zien als gewoon een 16 amp groep. | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 23-10-2023 Berichten: 159 | 17-2-2007 17:08 |
Watt-Xtra schreef: je hebt nu nog helemaal geen krachtstroom nodig en dan wil je wel 100 meter krachtkabel aanschaffen???wat je gewoon moet vragen voordat jij ergens gaat draaien, ik zou graag een lege groep hebben om mijn spullen op in te prikken, dat kan bijvoorbeeld het stopcontact bij de wasmachine zijn, het stopcontact achter de magnetron en vaak zit er in een garage ook wel een of twee groepen. voor de rest: LEKKER LATEN VOOR WAT HET IS... SPELEN EN KNUTSELEN MET STROOM IS GEEN SPELLETJE. Zeker geen krachtstroom, mocht je hier echt aan toe zijn dan zul je eerst met een paar goede feiten moeten komen zodat wij kunnen zien dat je verstandig en verantwoordt om kunt gaan met stroom. tot dan, afblijven!! Inderdaad va 3kW is een aparte eidgroep verplicht en sinds (ik meen) augustus 2005 is het verplicht alle eingroepen achter een ALS 30mA te zetten, met een max van 4 groepen. Tevens Hoofdschakelaar verplicht. Termen als "natte groepen" en "hoofdaardlekschakelaar" zijn vandaag de dag begrippen in de installtaiewereld welke je doodvonnis betekenen Kijk, je moet gewoon heel realistisch redeneren: heb je een maximaal aansluitvermogen van 16A ter beschikking en je komt met 5kW aan apparatuur aanzetten kun je 2 dingen doen: 1) In overleg met de opdrachtgever de set aanpassen/vermogen minderen (parren op 50% bijv) 2) Externe stroomvoorziening inhuren. | |
Sound driveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2006 Laatste: 12-6-2009 Berichten: 19 | 17-2-2007 18:45 |
martyndegraaf schreef: Termen als "natte groepen" en "hoofdaardlekschakelaar" zijn vandaag de dag begrippen in de installtaiewereld welke je doodvonnis betekenenEn gelukkig doe ik electro, geen instalatie. | |
SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 18-6-2007 14:03 |
Hoe zouden jullie het volgende aansluiten qua stroom/groepen: 1 -DAP P1600 versterker MID/HOOG 2x 800W RMS op 4 Ohm (Max 12A) 2 -DAP P2000 versterker BASS 2x 1000W RMS op 4 Ohm (Max 15A) 3 -Cross-over 4 -Mengpaneel, cd-spelers 5 -rookmachine 1200W 6 -2x 4 par 56 300W p.s. 7 -2x bouwlamp 500W p.s. 8 -2x scan 250W p.s. Ik geef misschien zelf het antwoord al, maar we draaien meestal op 2 groepen van 16A. Licht en geluid apart. Het licht doen we natuurlijk niet allemaal tegelijk aan.. Maar wat ik niet snap, kan je de Max Amperes van je versterker bij elkaar optellen? Lijkt me niet! Dat zou dus 15+12 = 27A zijn.. dan hadden we dus bij elk feest, waar we tegen de clip aan speelden, stroomuitval moeten hebben | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 18-6-2007 14:25 |
Lees dit topic anders ook eens door. Daar staat behoorlijk wat informatie in over het stroomverbruik van versterkers. | |
Lj_pinoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-2-2005 Laatste: 8-7-2007 Berichten: 36 | 18-6-2007 18:11 |
sjampiejo schreef: Hoe zouden jullie het volgende aansluiten qua stroom/groepen:1 -DAP P1600 versterker MID/HOOG 2x 800W RMS op 4 Ohm (Max 12A) 2 -DAP P2000 versterker BASS 2x 1000W RMS op 4 Ohm (Max 15A) 3 -Cross-over 4 -Mengpaneel, cd-spelers 5 -rookmachine 1200W 6 -2x 4 par 56 300W p.s. 7 -2x bouwlamp 500W p.s. 8 -2x scan 250W p.s. Ik geef misschien zelf het antwoord al, maar we draaien meestal op 2 groepen van 16A. Licht en geluid apart. Het licht doen we natuurlijk niet allemaal tegelijk aan.. Maar wat ik niet snap, kan je de Max Amperes van je versterker bij elkaar optellen? Lijkt me niet! Dat zou dus 15+12 = 27A zijn.. dan hadden we dus bij elk feest, waar we tegen de clip aan speelden, stroomuitval moeten hebben Verder, zoals je het nu doet: Licht (inclusief rookdoos): 1200 + 600 + 1000 + 500 Maakt een totaal van 3300 watt, kan dus makkelijk op een groep. Lichtsturing mag er ook nog bij. Geluid moet ook kunnen, al durf ik zo niet te zeggen wat het opgenomen vermogen is van die amps. Geen zorgen om maken, en lekker zo door gaan. edit: Uit dat Topic wat hierboven aangedragen word: die 12A en 15A, dat is met 110 volt lijkt me? (als dat met 230 is dan klapt een groep er dubbel en dwars uit zodra je ze aan zet) Aangezien 12*110=1320watt en 15*110=1650watt Dan zou je op 1320+1650watt=2970watt uitkomen. Met een cd-speler, mengpaneel, en x-over moet dat makkelijk op een groep kunnen. Correct me if i'm wrong? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 18-6-2007 19:32 |
Geluid gaat mákkelijk op 1 groepje. Met het licht maakt lj_pino een tel- of een leesfout. 2*fourbar par56 wordt namelijk 2400W bij een full-on. Zou je dus alles full-on hebben én je rookmachine laten opwarmen dan klapt de zekering er wel uit. Maar jullie gooien natuurlijk niet alles als een stel randdebielen zomaar op full-on ( ), dus dan moet het prima kunnen. Ook omdat je aangeeft dat het al een poosje prima gaat op deze manier. Gewoon zo doorgaan dus. | |
SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 23-6-2007 17:19 |
Thanks, Hoeveel watt (gemiddeld) zullen een x-over, eq, meng en cd-speler bij elkaar vragen? We willen misschien in de toekomst met 2 DAP p1600 versterkers en 1 P2000 versterker op 1 16A groep draaien. Na wat andere topics gelezen te hebben moet dit bij vol vermogen net aan kunnen.. Alleen is de vraag of de rest er nog bij kan (x-over. meng, cd en eq) | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 23-6-2007 19:36 |
dat moet er zonder problemen bij kunnen ! cd-speler, mengpaneel, es x-over zijn toestellen die niet echt veel verbruiken als die samen een 150 watt verbruien zal het wel veel zijn | |