Forum > Licht

Krachtstroom vraagje

(101 reacties. Pagina 2 van 11)
Moderator(s): Dré
BSLStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 12-7-2002
Laatste: 16-7-2008
Berichten: 32
26-9-2002 20:44
stel je hebt een krachtstroom aansluiting van 32A:
Je hebt 3 fases en een nul, we gaan dus aftakken tusse fase en nul.
Je kan tussen elke fase en de nul 32A halen, dus 32*230 = 7360W.
Dit maal drie omdat je 3 fases hebt: 3*7360= 22080W

Hier kan je al heel wat lampjes mee laten branden happy :)

Greetz

chris
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 22-11-2024
Berichten: 9490
26-9-2002 23:50
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 26-9-2002 23:51

Dj Fossalta schreef:

2× showbar 4 met 4× 500 Watt Par56 (4000 Watt)
Martin Magnum pro 2000 (1700 Watt)
2× Showtec Mushroom a 600 Watt (1200 Watt)
Botex 1500 Watt DMX strobe (1500 Watt)
2× Moonflower a 100 Watt (200 Watt)
+ nog het vermogen van de muziek die op dat moment aan staat.

Bij elkaar toch zo`n 8600 Watt en dit alles op 1× 16 Ampere groepje zonder dat de stop er uit klapt.
Wie me niet gelooft nodig ik hierbij uit om te komen kijken (wel op afspraak a.u.b. happy :) )

En Dré dan vraag ik me nog steeds af hoe het komt dat m`n v4000 er uitklapt wink ;) .
Ja, bij elkaar, maar de rookmachine werkt thermostatisch, en zal misschien 10 minuten van het uur opwarmen, de strobe verbruikt alleen stroom op het moment dat je knippert, en dat geld ook voor de andere lichteffecten. Meestal als je parren met een licht sturing aanstuurd is het niet de gewoonte dat alle lampen tegelijk branden. Dus kun je die 4000 gemiddeld toch zeker door 2 delen.
En zoals uitgelegt in een andere prost kun je heel wat geluid uit 16/230 toveren.
Een zekering van 16 amp vliegt er niet uit bij precies 16 amp, hij vliegt er pas uit bij ongeveer 24 amp.
Er kan een kortstondige belasting van 20 ampere moeiteloos verwerkt worden op een 16 a stopje.
Dat heb ik tenminste in een NEN boekje gelezen:

Als je graag wilt dat de stop er uit vliegt kan ik je precies vertellen hoe:
Ze echt alles tegelijk aan, rookdoos van koud af, alle parren op "full" alle effecten aan, en dan maar knipperen met je strobe.
Binnen 5 a 10 minuten POF laugh :D laugh :D shocked 8O
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
FossaltaStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
Berichten: 1096
27-9-2002 07:51

Tom schreef:

Als je graag wilt dat de stop er uit vliegt kan ik je precies vertellen hoe:
Ze echt alles tegelijk aan, rookdoos van koud af, alle parren op "full" alle effecten aan, en dan maar knipperen met je strobe.
Binnen 5 a 10 minuten POF laugh :D laugh :D shocked 8O

Dj Fossalta schreef:

Even een lijstje wat er TEGELIJK aan staat.
Zodra ik m`n garage binnenkom en m`n app aan zet (rookmachine begint op te warmen en is toch wel zo`n 10 min bezig) zet ik m`n parren full on (heb er wat licht nodig). daarna gaat m`n muziek an. de mushrooms erbij strobe aan en de stop houd het rustig vol tot ik een ons weeg (en geloof me dat duurt lang!) happy :)
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 22-11-2024
Berichten: 9490
27-9-2002 11:07
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 27-9-2002 11:07
Vreemd...
Maar wel leuk laugh :D

Weet je zeker dat alles wel in orde is?
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
FossaltaStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
Berichten: 1096
27-9-2002 11:26

Tom schreef:

Vreemd...
Maar wel leuk laugh :D

Weet je zeker dat alles wel in orde is?
Met mij wel laugh :D , maar met de technische installatie blijkbaar niet.
ExanStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 4-2-2003
Berichten: 15
30-1-2003 23:01

Dré schreef:

Fedde schreef:

maar krachtstroom heeft tog 3 fase?
SVP een beetje op je spelling letten... happy :)

Een 16A krachtstroom-aansluiting met 3 fasen + NUL + Aarde kan inderdaad 3 x 16 x 230V ~ 11kW. Uiteraard moet je er WEL rekening mee houden dat je deze aansluiting PER fase met 16A kunt belasten (dus PER fase heb je zo'n 3600W en als je alle drie de fasen optimaal benut kom je op totaal 11kW).
Je hebt helemaal gelijk Dre,
Ben al 15 jaar elektricien en wat jij zegt klopt helemaal
Alleen moet je even opletten met eventuele karakteristieken van je gebruikers
Soms kan je voor apparatuur beter een C-karakteristiek beveiliging gebruiken dan een B-Kar.

groeten Exan
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 19-11-2024
Berichten: 5308
30-1-2003 23:45

Exan schreef:

Soms kan je voor apparatuur beter een C-karakteristiek beveiliging gebruiken dan een B-Kar.
groeten Exan
Kan je misschien nog even uitleggen wat dat is? Zijn dit in de volksmond de "snelle" en "trage" automaten of toch weer wat anders?

Victor Noordland
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
TiemenStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
Berichten: 142
31-1-2003 23:25
Inschakelstromen zullen toch niet van zo'n grote orde zijn?

Tiemen
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 21-11-2024
Berichten: 13474
1-2-2003 12:10

Tiemen schreef:

Inschakelstromen zullen toch niet van zo'n grote orde zijn?
De meeste apparaten zijn redelijk vriendelijk. Een stevige uitzondering hierop zijn de meeste (grotere) stroboscopen.
-- Pardon my French, I'm Dutch --
ExanStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 4-2-2003
Berichten: 15
1-2-2003 15:04

Victor schreef:

Exan schreef:

Soms kan je voor apparatuur beter een C-karakteristiek beveiliging gebruiken dan een B-Kar.
groeten Exan
Kan je misschien nog even uitleggen wat dat is? Zijn dit in de volksmond de "snelle" en "trage" automaten of toch weer wat anders?

Victor Noordland
Nee de snelle en trage beveiligingen heeft te maken met een tijdelijke overbelasting van de betreffende zekering
Voorbeeld: 16 amp snel kan met tijdelijk belasten met misschien wel 18 amp, terwijl een trage veiligheid misschien wel met 24 amp tijdelijk te belasten is.

Karakteristieken is een heel ander verhaal.
Waarschijnlijk iets te ingewikkeld om dat hier te schrijven.

Terug naar forum Reageer (zonder quote)