Hoeveel ampere door hoeveel mm2
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 5-12-2003 05:31 |
Victor schreef: Bij mijn weten geldt nog steeds de wet van Ohm. Over een lange kabel treedt inderdaad een spanningsval op, waardoor er op het aangesloten apparaat een lagere spanning staat. Nu geldt I=U/R, dus bij gelijkblijvende R en dalende U *daalt* I en trekt de verbruiker minder stroom. In de praktijk zal R zelfs iets stijgen (hogere weerstand door een warme kabel) waardoor de stroomsterkte nog verder terugloopt.met een par is alles ok die gaat gewoon wat minder fel branden bij een lagere spanning. maar met een niet zuiver ohmse belasting is dit volgens mij wel anders. maar ik ga maandag op werk even opzoeken en dan post ik het hier. mvg, dieter | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 5-12-2003 18:16 |
de weestand kan je berkenen met L X p R= ------- A R = weerstand L = lengte van de draad p (rho) is een vast getal voor koper is dit 0.0175x10-6 A = de diameter reken jij de ideaale lengte maar uit | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 5-12-2003 19:42 |
A is niet de diameter. Dat is het dwarsdoornsnedeoppervlak. Formule: A=0.25*(phi)*d^2 D is de diameter. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 5-12-2003 23:38 |
d&m schreef: en dan nog iets over de kabellengte:als de kabellengte groter word zal er een spanningsval optreden door dat de spanning aan de verbruiker nu lager is zal deze meer stroom trekken waardoor de kabel warmer word. Stel dat er een 10 Ohm belasting is aangesloten op een kabel en de kabel zelf hierdoor zo'n 10W per meter zal dissiperen en omzetten in warmte. Wordt een netjes uitgelegde 10 meter lange kabel dan warmer of kouder dan een netjes uitgelegde 100 meter lange kabel? Denk daarbij goed aan de dissipatie per METER! In het geval van de 100 meter kabel zal de serieweerstand van de kabel IETS hoger zijn waardoor de stroom door de kabel IETS af zal nemen en DUS de dissipatie per meter juist IETS af zal nemen. Een langere kabel zal dus niet warmer worden maar zelfs iets kouder (tenzij je de boel opgerold ergens neergooit natuurlijk). De meeste verbruikers nemen namelijk minder stroom naarmate ze gevoed worden met een lagere spanning... Alleen exotische lasten (zoals bijvoorbeeld schakelvoedingen) zullen hun afname aanpassen aan de werkspanning (dus hogere stroom bij lagere spanning). | |
-- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 6-12-2003 19:39 |
dre en victor ik ga het alemaal even uitpluizen voor jullie. jullie uitleg klopt ook maar als de cosinusfi niet gelijk is aan 1 dan ligt dit volgens mij toch anders. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 6-12-2003 22:43 |
Beste man, Dré heeft dat lijstje al lang van mij gehad. Zowel voor de max A bij: 1 ader 3 aders en multikabels. Dus bespaar je de moeite. | |
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 8-12-2003 17:09 |
als jij de fase verschuivening en alles wil gaan berekenen van je apparatuur... dan kan je je beter aan dat grofweg lijstje houden da scheelt een hoop moeite en rekenfouten | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 12-11-2008 01:51 |
Er is hier een kleine discussie ontstaan over de kabeldikte. Volgens dit topic zou ik 6mm2 moeten nemen. Volgens Dre zou ik ruwweg 3mm2 (afgerond 4mm2) kunnen nemen. Voor een 32A kabel. Ook bij navraag bij diverse verhuurbedrijven en/of verkoop bedrijven krijg ik steeds andere antwoorden. Bij afstanden van 100 meter gaan geen eigen kabels trekken hiervoor huren wij kabels in. (meestal werken we dan ook met een aggregaat). Het gaat dus om de kabel die loopt van de onderkant van het grid (dus of vanuit de muur/aggregaat/verdeelkast of vanaf de kabel die is ingehuurd). Mijn eindconclussie is dat 6mm2 het beste is om te gebruiken kwa veiligheid en 4mm2 mag ook en is wat leuker voor je rug. Klopt mijn beredenatie een beetje? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 12-11-2008 09:23 |
1 x bewerkt. Laatst door Joepurlings op 12-11-2008 09:53 Hallo Bart,Er zijn twee criteria die meetellen bij de keuze van de aderdoorsnede. Het ene criterium is de opwarming van de kabel, het tweede is het verlies van spanning over de kabel. Voor 32A veilig te transporteren is 4qmm genoeg. Als je echter 100m gaat uitrollen, zakt (bij belasting) de spanning over de kabel te ver in. Om dit te voorkomen kun je dan beter 6qmm nemen. Voor een metertje of 20 zul je met 4qmm geen problemen hebben. Je kunt zelf het spanningsverlies uitrekenen: R=(l*rho)/A, waarbij R de weerstand is, l de lengte, rho de soortelijke weerstand (bij koper 1.75x10^-8) en A de oppervlakte van de geleider (pas op!!! van mm^2 naar m^2!). Samen met de wet van ohm, en de wetenschap dat er max. 5% van de spanning over de kabel(s) mag staan, moet je alles kunnen uitrekenen wat spanningsval betreft. Groeten, Joep | |
Niet goed, wel hard! | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 12-11-2008 11:02 |
ok dus voor de korte stukken die wij gaan gebruiken zou ik dus gewoon 4mm kunnen gebruiken. | |