Verloop van 32A/380 Volt naar 220V Male
(13 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
JensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-5-2007 Laatste: 4-2-2023 Berichten: 5 | 3-1-2020 13:42 |
Hallo, Het is al effe gelden dat ik aktief was met me live geluid hobby. Na wat jaartjes stilstand ben ik de boel maar weer is aan het oplappen. Nu heb ik een stroomverdeler voor in me versterkerrack gekocht. 380/32A input heeft deze. Nu is het zo dat ik op sommige lokaties geen 380 volt heb. Is het mogelijk om een verloop te maken van 32a/380V naar een 220V stekker (male) die ik gewoon in het stopkontakt kan steken? en als het ware de verdeler, als een gewone stekerdoos funtioneert? Dus zeg maar de fases doorlus en dan gewoon op het 220 volt net aansluit? Natuurlijk snap ik dat ik dan geen 3 groepen meer heb, maar alles op 1 groep 220 volt aangesloten is. Maar voor kleine klusjes of het gebruik van 1 versterker is dit voldoende. Het gaat dr uiteindelijk om dat ik dan niet de stekkers van de verstekers uit de verdeler moet halen. Dan kan ik namelijk alles netjes wegwerken. Ik hoop op een antwoort. Groet Jens | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 3-1-2020 14:11 |
Ja, dat (female CEE 32A naar male schuko) is geen probleem. Andersom mag NIET! Als je dan toch bezig bent... ook meteen een male CEE 16A naar female CEE 32A maken, want die zul je ook een keer nodig hebben. Voor beide verloopjes adereindhulzen en min. 1.5mm2 kabel gebruiken, liever 2.5mm2. | |
't is maar een hobby... | |
JensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-5-2007 Laatste: 4-2-2023 Berichten: 5 | 3-1-2020 20:01 |
Dank u wel! Een vraag nog: Om de fase aan elkaar door te lussen in de 32A stekker, doe ik dan beide kabels in 1 aderhuls (bijv. 2 x 2,5 in een 4mm2 aderhuls) ? Mvg Jens | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 3-1-2020 20:15 |
Volgens mij is 1 adereindhuls inderdaad beter dan 2. | |
't is maar een hobby... | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 136 | 3-1-2020 20:26 |
Er zijn ook adereindhulzen waar 2 draden in kunnen. Bij twijfel over je montage ga dan even langs bij een lokale elektricien. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 4-1-2020 09:05 |
Inderdaad dubbele adereindhulzen gebruiken, voor deze stekkers zul je meestal een langere versie nodig hebben, omdat de isolatie niet meer in het kunststof deel voor de klem past. 2x2,5 in 1 adereindhuls van 4 kan soms lukken, alleen oppassen of de isolatie goed zit en de aders stevig gekrompen zijn. | |
Niet goed, wel hard! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 5-1-2020 21:44 |
Naast het CEE-16 - CEE-32 verloopje (die ik ook compleet verkoop) is het ook aan te raden een verloop van Perilex naar CEE-32 te maken. Die heeft ons in het verleden meer dan eens uit de brand geholpen. Wel altijd goed meten van tevoren (met een ouderwetse spot of zo) want soms zul je meemaken dat met name de Perilex niet volgens de standaard is aangesloten. | |
-- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
PumbaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2008 Laatste: 7-7-2024 Berichten: 37 | 7-1-2020 18:04 |
Nadeel van Perilex is dat deze op 2 manieren gebruikt kan worden. Deze kan gebruikt worden als kookgroep met 2xFase en 2xNul. Maar ook als 3fase aansluiting. | |
Zonder drank geen frank, zonder frank geen klank | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 8-1-2020 08:21 |
Ach, je ziet nog wel andere constructies ook hoor, De stekker wordt bijvoorbeeld wel eens gebruikt als afwijkend model voor 1 fase welke met met 25 ampere gezekerd is voor een kooktoestel, horeca afwasmachine, of verwarming. Dit is trouwens niet de eerste keer dat we dit onderwerp bespreken | |
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 8-1-2020 09:16 |
Pumba schreef: Nadeel van Perilex is dat deze op 2 manieren gebruikt kan worden.Deze kan gebruikt worden als kookgroep met 2xFase en 2xNul. Maar ook als 3fase aansluiting. En bij dat testen: Eerst met een DVM en daarna een lasttest met een spot (en richt de spot van je af, voor het geval dat). Overigens is het in de tijd van led spots steeds minder noodzakelijk om een krachtstroomaansluiting te hebben. Destijds zat je met 8 x 500W spot al over een groepje heen (en die 1500WS strobe vond het ook erg leuk om 16A een automaatje in z'n eentje eruit te trekken, zeker als de bekabeling lekker kort gehouden kon worden). Tegenwoordig is het geluid bij drive-in shows steeds vaker de grootste stroomtrekker maar zul je zien dat een 2 x 1000W versterker die zwaar aan het werk is, amper 1kW verstookt. | |
-- Pardon my French, I'm Dutch -- |