Aansluiten dimmerpack
(5 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
KraakmaniaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2003 Laatste: 13-1-2023 Berichten: 28 | 26-6-2012 15:20 |
Ik heb een korte vraag over het aansluiten van een dimmerpack CLS drd620-mk2 (of VDPDMXDP134 of...) Deze is altijd op 1 fase aangesloten geweest. Nu is deze overgezet op 3 fase. Helaas reageert deze nu niet meer op DMX (losse kanalen zijn wel via de sliders op de dimmer te bedienen). Het enige wat anders is is de stroom aansluiting. Kan het zijn dat de 'N' in 3-en gesplist moet worden? zie het aansluitschema van de dimmer. tinypic.com/r/4j53yw/6 Deze is nu op een van de 3 terminals aangesloten (uit de andere twee komen wel draden). Kan dit het zijn? Groet, Michiel | |
Heerlijk die art-322a | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 26-6-2012 15:25 |
Zou goed kunnen (simpelweg testen en je weet het). | |
-- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 26-6-2012 17:36 |
Een tijd terug heb ik een stapel verschillende 19" rack dimmers onder handen gehad, waarbij een aantal types het inderdaad nodig was om de nuldraad over de 3 klemmen door te voeren. Bij sommige types was dit niet vereist, maar het kan sowieso geen kwaad om het altijd wel te doen! | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 26-6-2012 18:23 |
Multimeter erop en je weet het toch? Ff testen of de klemmen onderling verbonden zijn of niet. | |
Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2 | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 26-6-2012 21:56 |
oorspronkelijk zitten er bij dit soort dimmpacks vaak een setje U plaatjes bij om ze door te verbinden. Ten minste bij de Botexen die ik altijd had. | |
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. | |
KraakmaniaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2003 Laatste: 13-1-2023 Berichten: 28 | 27-6-2012 20:26 |
Heren, Allemaal bedankt, Bij dit soort dimmerpacks moeten alle ' N' draden aangesloten worden. De dimmer werkt nu weer. De schoolmusical heeft weer licht. | |
Heerlijk die art-322a |