Forum > Algemeen Forum

Dap powersplit 1.. te dun bekabeld?

(22 reacties. Pagina 1 van 3)
Moderator(s): Dré
MifexStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
Berichten: 742
9-12-2009 04:29
Beste Mensen,

Ik heb hetvolgende besteld: 16a verdelertje. Nu zie ik tot mijn grote verbazing op de kabel staan:

5x 1.5mm²

Bij mijn weten moet de dikte toch 2.5m² zijn? Door deze kabel mag toch nooit 3x 3600 watt of heb ik het mis?

Gr Michiel
I Love House Music!
TBStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
Berichten: 463
9-12-2009 05:35
Je hebt het mis, dat mag wel happy :)
MifexStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
Berichten: 742
9-12-2009 14:09
Oke, dan weet ik voldoende. Ik dacht omdat alle 16A kabels 2.5m² waren dat dat de standaard is.
I Love House Music!
Stoney3KStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 11-6-2009
Laatste: 7-1-2013
Berichten: 101
9-12-2009 15:17

TB schreef:

Je hebt het mis, dat mag wel happy :)
Kanttekening: Tot een bepaalde lengte. Die ik trouwens niet uit mijn hoofd weet, maar ik geloof dat het om een twintigtal meter ging bij volle belasting.
MifexStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
Berichten: 742
9-12-2009 15:33
Als ik deze dus verleng met bv 50 meter 16a 2.5mm² kabel moet het dus ook geen probleem zijn? Omdat het stukje 1.5mm² nog wel een kort stukje is?
I Love House Music!
JoepurlingsVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 28-11-2024
Berichten: 2081
9-12-2009 17:27
Nee, geen enkel probleem.
De kabel mag gerust 1,5qmm zijn.

Als je 50m kabel echter 1,5qmm zou zijn, heb je echter een ander "probleem".
Je verliest dan namelijk meer spanning over de kabel.
De gegenereerde warmte in een 1,5qmm kabel is echter bij 16A nog steeds toelaatbaar.
Niet goed, wel hard!
DjpStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
Berichten: 382
9-12-2009 18:38
tipje voor dré: ik zou het even erbij zetten in de shop, is wel nuttige info.
Frank76Standaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 28-11-2024
Berichten: 2053
9-12-2009 19:18
Hoe zit het dan met je nulleider in deze kabel?
Gaat wel 3 x 16 = 48A doorheen (uitgaande van vollast)
is toch wel fors!
Of maak ik een rekenfoutje?
EGO = 1 / Knowledge -- Einstein
JeroenstapStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
Berichten: 130
9-12-2009 19:31
Daar maak je toch wel een aanzienlijke rekenfout. Het principe van krachtstroom is dat de 3 fasen alledrie hun piek op 1/3, respectievelijk 2/3 en 3/3 van de periode (=0,02s) hebben. Meer dan 1 piek tegelijk trek je dus niet! Dus in dit geval ook niet meer dan 16A
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
StijnSStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
Berichten: 255
9-12-2009 19:33
Stop dan eens een stevig inductieve belasting op L1, een goeie resistieve op L2 en een stevig capacitieve op L3 en je zult je nul wel eens zien gaan...
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"

Terug naar forum Reageer (zonder quote)