Forum > Algemeen Forum

Stroom verdelen

(483 reacties. Pagina 43 van 49)
Moderator(s): Dré
JadjongStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
Berichten: 614
17-8-2006 17:57

Victor schreef:

Da's duidelijk. Dat er zekeringen tussen moeten zitten is logisch. Maar een tweede aardlek, achter de aardlek die al in de zekeringkast zit?
Dat hangt er maar net van af welke waarde de 'hoofd-aardlek' heeft. Grotere verdeelkasten(125A> 2x 63A) hebben soms nog een 500 of 300mA erin zitten. Dan kan het voorkomen dat er situaties zijn(natte ruimtes bijvoorbeeld) waarbij 30mA gewenst is.

1 aardlek voor alles is ook niet praktisch. Er hoeft maar een apparaat rare dingen gaan doen als alles is uit.
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 16-9-2024
Berichten: 5308
17-8-2006 18:04
Dat klopt, meerdere aardleks is zeker comfortabeler. Dan wordt het in ieder geval niet stil én donker wink ;)
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
JoepvandemortelStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 3-9-2024
Berichten: 170
17-8-2006 18:08
Er hoeft zelfs niet altijd een aardlek gebruikt te worden. In kantoorpanden, industrie en b.v. utiliteit is het gebruik van aardlekschakelaars niet altijd verplicht en soms zelfs af te raden.
MartyndegraafStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 23-10-2023
Berichten: 159
17-8-2006 18:08
In ieder geval altijd rekening houden met selektiviteit! Zowel voor aardlekschakelaars als beveiligingen.
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 16-9-2024
Berichten: 5308
17-8-2006 18:11

martyndegraaf schreef:

In ieder geval altijd rekening houden met selektiviteit! Zowel voor aardlekschakelaars als beveiligingen.
Dat bedoel ik! Maar hoe doe je dat?

Dat een 30mA aardlek sneller afschakelt dan een 500mW wil ik nog wel geloven. Maar een zwaardere zekering gaat er al niet altijd later uit dan een lichtere, zelfs al hebben ze dezelfde karakteristiek.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
MartyndegraafStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 23-10-2023
Berichten: 159
17-8-2006 18:18
bij selektiviteit van zekeringen dien je voor een hoofdzekering twee handelsmaten hoger te zitten.

Een 3x16A kast dus voorbeveiligen met min 3x25A.
Even afgezien van lengtes kabel, kortsluitstromen etc etc.
RodiBakkerStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 16-9-2024
Berichten: 136
17-8-2006 21:48
Vreemd dat ik toch regelmatig hoofdzekeringen vervang van mensen die hun 16A automaatje in proberen te drukken met daarachter een kortsluiting. Seletiviteit gaat dus wel op, maar alleen met nieuwe zekeringen, als een zekering langdurig belast is geweest wordt deze minder en kan dan niet altijd selectief reageren.
UniteddreamsStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 22-7-2006
Laatste: 22-10-2006
Berichten: 14
18-8-2006 11:02

joepvandemortel schreef:

Er hoeft zelfs niet altijd een aardlek gebruikt te worden. In kantoorpanden, industrie en b.v. utiliteit is het gebruik van aardlekschakelaars niet altijd verplicht en soms zelfs af te raden.
Vraag me af waar je dit vandaan heb?
In de industrie worden tegenwoordig zelfs combiautomaten geplaatst
Elke automaat is gelijk een aardlek , dus af te raden is het niet
zou de elektro bijbel (nen1010) er op na moeten slaan maar dacht dat het in de industrie zelfs verplicht is om een aardlek te plaatsen,zeker voor de 240 v installatie
3 drive-in show's onder 1 naam
MartyndegraafStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 23-10-2023
Berichten: 159
18-8-2006 20:57
Nee, dit klopt inderdaad. Kantoorpanden en industrieele installaties kom je nouwelijks ALS tegen omdat die de bedrijfszekerheid enorm omlaag trekken! Er hoeft maar 30mA weg te lekken, *pats* aardlek uit, gevolg: productieprocessen vallen stil, datagegeven gaan verloren, telefoon en data verbingdingen vallen uit etc ect. met alle gevolgen van dien.

Een aardlekschakelaar is een aanvullende beveiliging tegen aanraking. In "tot woning bestemde gebouwen en verblijven" is een aarldek schakelaar wel verplicht omdat de kans dat hier iemand door lomp gedoe en onwetendheid een optataer krijgt veel hoger licht als in de utiliteit. Iemand die op een werkplek rondloopt sleutelt daar niet aan een installatie. Of het is een eigen TD of installateur.
Wel moeten keukentjes en bad/doucheruimten achtere een aardlek geplaats worden.

In fabrieken en dergelijke hangen in de regel grote verdelers met 230 en 400 volt velden waar echt geen ALS in voor komen!
UniteddreamsStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 22-7-2006
Laatste: 22-10-2006
Berichten: 14
21-8-2006 06:11
vreemd genoeg worden er in bedrijfs panden altijd bij de computers een ups geplaast of hangt de gehele computergroep op een apparte ups om data verlies tegen te gaan
3 drive-in show's onder 1 naam

Terug naar forum Reageer (zonder quote)