Forum > Profiel
Gebruikersgegevens.
Het profiel van Uniteddreams
Gegevens van leden zijn alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers
Laatste 14 bijdrage(n) van Uniteddreams (Pagina: 1 van 1)
Topic: Stroom verdelen (21-8-2006 06:11:00)
Nu geld : NEN 3140zelfs in tijdelijke instalties gelden de nen 1010 en nen 3140
en moet alles veilig zijn aan gelegd voor er spanning op magTopic: Stroom verdelen (18-8-2006 11:02:00)Vraag me af waar je dit vandaan heb?
In de industrie worden tegenwoordig zelfs combiautomaten geplaatst
Elke automaat is gelijk een aardlek , dus af te raden is het niet
zou de elektro bijbel (nen1010) er op na moeten slaan maar dacht dat het in de industrie zelfs verplicht is om een aardlek te plaatsen,zeker voor de 240 v installatieTopic: Stroom verdelen (16-8-2006 05:49:00)Beter van wel. Licht (helemaal als er strobe's aanwezig zijn) stoort op geluid als ze op dezelfde aarde/ground zitten. Advies is proberen altijd de spanning van licht en geluid apart te leggen. Persoonlijk denk ik ook dat het makkelijker werkt als een van de twee, licht of geluid, een storing heeft om deze op te lossen.Sorry Douwe
maar in een discotheek zit alles toch echt op 1 aard aansluiting
het is wel handig als je je geluid en licht schijd d.m.v. apparte groepen en een onstoor filter op de geluid's aansluiting
is als het goed is te koopTopic: KRACHTSTROOM (7-8-2006 18:37:00)
ik zeg niet dat ik verbaast ben ,alleen als voorbeeld gaf dat ik in een bedrijfspand dat tegen kwam
Door dat ik elke wcd standaard meet kom ik hier achter
Door dat er tegenwoordig normen bestaan en elke monteur zich hieraan moet houden is de kans dat er iets niet volgens de normen is aangesloten zeer klein
Mede is er in de normen ook vast gelegd dat als er niet volgens de normen is gewerkt dit bij de wcd moet worden vermeld om problemen en storingen te voorkomen
daarmee ids gelijk de 1% gedekt (norm vermelding is ingaande 1 jan 2000 van kracht)Laat ik het dan zo zeggen, als ik in de jaren altijd zonder te meten ingeprikt zou hebben dan was het zeker een keer of 2/3 per jaar fout gegaan. En hoe sluit jij dan een 400V L-L-N-PE wcd aan. Volgens de norm mag dit op een 4polige CEE, er hoeft dus volgens jou niets vermeld te worden. Als jij echter je takeltje hierop inprikt zal deze dat niet geweldig vinden. En wat nou als het wel aangegeven staat op de wcd, maar het desbetreffend stikkertje is er door een poetsvrouw vanaf gepoets?
Ik vind het nogal raar dat je in de eerste zin aangeeft dat je elk wcd standaard meet, maar in de volgend zinnen geef je aan dat er een 100% zekerheid is dat het goed is aangesloten, of er aangegeven staat dat het niet goed is aangesloten. Waarom meet je dan toch nog altijd?Ik meet omdat de meeste installaties voor 1-1-2000 zijn aangelegd
Een de l-l-n-pe aan sluiting mag in een 4 polige ceeform aansluiting (indien aangelegd na 1-1-2000 met vermelding)
Indien een installatie na 1-1-2000 is aangelegd moeten de vermeldingen in een graveerbordje worden geplaatst direct rondom de wcdTopic: KRACHTSTROOM (7-8-2006 16:22:00)
Door de normalisaties is 99% het zelfde aangesloten
Heb het zelfs mee gemaakt dat de perilex aansluiting in 1 pand verschillend waren aangesloten
De een was 2 x 240v aangesloten de andere was 3 phase aangesloten
In dat pand waren geen ceeform aansluitingen
Daarom meet ik altijd de aansluitingen na
Ik verslijt liever 5 minuten met meten dan 2 maanden met de hele spanning’s voorziening opnieuw te bouwenJe zegt dat je omdat 99% van alle wcd's het zelfde aangesloten is je niet altijd meer hoeft te meten. En wat nou als je net je stekker in in die 1% insteekt?
Wat mij opvalt is dat je goede adviezen probeert te geven, iets waar niets mis mee is, maar ik betwijfel of er wel genoeg kennis in huis is om hier over adviezen te kunnen geven. Zeker als ik lees dat je verbaast bent dat je in een woonhuis 2 verschillend aangesloten perilexen bent tegen gekomen. Iets wat toch zeker tegenwoordig vaak voorkomt en al zeker niet verboden is.ik zal als zelfstandig elektromonteur met vev msi certificaat toch wel weten wat ik op elektrotechnisch gebied kan adviseren
ik zeg niet dat ik verbaast ben ,alleen als voorbeeld gaf dat ik in een bedrijfspand dat tegen kwam
Door dat ik elke wcd standaard meet kom ik hier achter
Door dat er tegenwoordig normen bestaan en elke monteur zich hieraan moet houden is de kans dat er iets niet volgens de normen is aangesloten zeer klein
Mede is er in de normen ook vast gelegd dat als er niet volgens de normen is gewerkt dit bij de wcd moet worden vermeld om problemen en storingen te voorkomen
daarmee ids gelijk de 1% gedekt (norm vermelding is ingaande 1 jan 2000 van kracht)Topic: KRACHTSTROOM (4-8-2006 12:34:00)Meer waarschijnlijk: 2 fasen (vandaar de 400V tussen de pennen) en geen NUL (wel PE natuurlijk).Ook een optie
Om die reden ALTIJD meten
Ceeform word algemeen altijd het zelfde aangesloten en behoefd dus niet altijd gemeten te worden
Door de normalisaties is 99% het zelfde aangesloten
Heb het zelfs mee gemaakt dat de perilex aansluiting in 1 pand verschillend waren aangesloten
De een was 2 x 240v aangesloten de andere was 3 phase aangesloten
In dat pand waren geen ceeform aansluitingen
Daarom meet ik altijd de aansluitingen na
Ik verslijt liever 5 minuten met meten dan 2 maanden met de hele spanning’s voorziening opnieuw te bouwenTopic: KRACHTSTROOM (4-8-2006 12:04:00)er zit wel degelijk een nul in deze HH aansluitingen
aleen je hebt maar 1 phase 400v
en geen 3 zo als veel mensen gebruikenTopic: KRACHTSTROOM (4-8-2006 10:40:00)
vreemd genoeg worden er in bedrijfs panden altijd bij de computers een ups geplaast of hangt de gehele computergroep op een apparte ups om data verlies tegen te gaan
Topic: Foutje van de electriciën! (19-8-2006 15:25:00)Douwe schreef:
Maar hebben we het niet over tijdelijke installaties?Nu geld : NEN 3140
en moet alles veilig zijn aan gelegd voor er spanning op mag
joepvandemortel schreef:
Er hoeft zelfs niet altijd een aardlek gebruikt te worden. In kantoorpanden, industrie en b.v. utiliteit is het gebruik van aardlekschakelaars niet altijd verplicht en soms zelfs af te raden.In de industrie worden tegenwoordig zelfs combiautomaten geplaatst
Elke automaat is gelijk een aardlek , dus af te raden is het niet
zou de elektro bijbel (nen1010) er op na moeten slaan maar dacht dat het in de industrie zelfs verplicht is om een aardlek te plaatsen,zeker voor de 240 v installatie
Elektrotechnisch gezien is de regel per 4 automaten 1 aardlek schakelaar
deze regel is al een tijd geleden in gegaan en woord dagelijks toegepast in nieuwe installaties
dit is ook verzekeringtechnisch handig om te weten als het fout gaat
Topic: Foutje van de electriciën! (14-8-2006 07:03:00)deze regel is al een tijd geleden in gegaan en woord dagelijks toegepast in nieuwe installaties
dit is ook verzekeringtechnisch handig om te weten als het fout gaat
de nen 1010 schrijft voor dat als er meer dan 25% van de instalatie word veranderd alles geaard moet worden
het vervangen van aleen de stopcontacten om dat de kleur niet aanstaat of ze versleten zijn valt daar niet onder al is het wel aante raden
mede een was machine hoord altijd geaard te zijn
in een instalatie van na 1990 moet hij achter de aardlek
Topic: Krachtstroom (7-8-2006 19:51:00)het vervangen van aleen de stopcontacten om dat de kleur niet aanstaat of ze versleten zijn valt daar niet onder al is het wel aante raden
mede een was machine hoord altijd geaard te zijn
in een instalatie van na 1990 moet hij achter de aardlek
Douwe schreef:
big bang schreef:
Als je ze voorhanden hebt wel. Ik zou er echter niet al te veel moeite voor doen.maar in een discotheek zit alles toch echt op 1 aard aansluiting
het is wel handig als je je geluid en licht schijd d.m.v. apparte groepen en een onstoor filter op de geluid's aansluiting
is als het goed is te koop
joepvandemortel schreef:
uniteddreams schreef:
ik zal als zelfstandig elektromonteur met vev msi certificaat toch wel weten wat ik op elektrotechnisch gebied kan adviserenik zeg niet dat ik verbaast ben ,alleen als voorbeeld gaf dat ik in een bedrijfspand dat tegen kwam
Door dat ik elke wcd standaard meet kom ik hier achter
Door dat er tegenwoordig normen bestaan en elke monteur zich hieraan moet houden is de kans dat er iets niet volgens de normen is aangesloten zeer klein
Mede is er in de normen ook vast gelegd dat als er niet volgens de normen is gewerkt dit bij de wcd moet worden vermeld om problemen en storingen te voorkomen
daarmee ids gelijk de 1% gedekt (norm vermelding is ingaande 1 jan 2000 van kracht)
Ik vind het nogal raar dat je in de eerste zin aangeeft dat je elk wcd standaard meet, maar in de volgend zinnen geef je aan dat er een 100% zekerheid is dat het goed is aangesloten, of er aangegeven staat dat het niet goed is aangesloten. Waarom meet je dan toch nog altijd?
Een de l-l-n-pe aan sluiting mag in een 4 polige ceeform aansluiting (indien aangelegd na 1-1-2000 met vermelding)
Indien een installatie na 1-1-2000 is aangelegd moeten de vermeldingen in een graveerbordje worden geplaatst direct rondom de wcd
joepvandemortel schreef:
uniteddreams schreef:
Ceeform word algemeen altijd het zelfde aangesloten en behoefd dus niet altijd gemeten te wordenDoor de normalisaties is 99% het zelfde aangesloten
Heb het zelfs mee gemaakt dat de perilex aansluiting in 1 pand verschillend waren aangesloten
De een was 2 x 240v aangesloten de andere was 3 phase aangesloten
In dat pand waren geen ceeform aansluitingen
Daarom meet ik altijd de aansluitingen na
Ik verslijt liever 5 minuten met meten dan 2 maanden met de hele spanning’s voorziening opnieuw te bouwen
Wat mij opvalt is dat je goede adviezen probeert te geven, iets waar niets mis mee is, maar ik betwijfel of er wel genoeg kennis in huis is om hier over adviezen te kunnen geven. Zeker als ik lees dat je verbaast bent dat je in een woonhuis 2 verschillend aangesloten perilexen bent tegen gekomen. Iets wat toch zeker tegenwoordig vaak voorkomt en al zeker niet verboden is.
ik zeg niet dat ik verbaast ben ,alleen als voorbeeld gaf dat ik in een bedrijfspand dat tegen kwam
Door dat ik elke wcd standaard meet kom ik hier achter
Door dat er tegenwoordig normen bestaan en elke monteur zich hieraan moet houden is de kans dat er iets niet volgens de normen is aangesloten zeer klein
Mede is er in de normen ook vast gelegd dat als er niet volgens de normen is gewerkt dit bij de wcd moet worden vermeld om problemen en storingen te voorkomen
daarmee ids gelijk de 1% gedekt (norm vermelding is ingaande 1 jan 2000 van kracht)
Dré schreef:
uniteddreams schreef:
Als ze zwart en ovaal zijn zijn het oude aansluitingen 1 phase 380 vOm die reden ALTIJD meten
Ceeform word algemeen altijd het zelfde aangesloten en behoefd dus niet altijd gemeten te worden
Door de normalisaties is 99% het zelfde aangesloten
Heb het zelfs mee gemaakt dat de perilex aansluiting in 1 pand verschillend waren aangesloten
De een was 2 x 240v aangesloten de andere was 3 phase aangesloten
In dat pand waren geen ceeform aansluitingen
Daarom meet ik altijd de aansluitingen na
Ik verslijt liever 5 minuten met meten dan 2 maanden met de hele spanning’s voorziening opnieuw te bouwen
Juist dit is hem
ja meten moet je altijd even doen
het belangrijkste is altijd meten
Topic: KRACHTSTROOM (4-8-2006 11:58:00)ja meten moet je altijd even doen
het belangrijkste is altijd meten
Als ze zwart en ovaal zijn zijn het oude aansluitingen 1 phase 380 v
Topic: KRACHTSTROOM (4-8-2006 11:51:00)klopt Victor
dit zijn oude bedrijf’s aansluitingen
vroeger had men machines die op 380 32 amp 1 ph draaide
pas geleden op een renovatie klus nog een aantal van deze aansluitingen vervangen voor ceeform mede door dat er nieuwe motoren op de machines kwamen en daardoor ook minder gingen gebruiken
Topic: KRACHTSTROOM (4-8-2006 11:34:00)dit zijn oude bedrijf’s aansluitingen
vroeger had men machines die op 380 32 amp 1 ph draaide
pas geleden op een renovatie klus nog een aantal van deze aansluitingen vervangen voor ceeform mede door dat er nieuwe motoren op de machines kwamen en daardoor ook minder gingen gebruiken
martijn schreef:
Die aansluitingen zijn voor ons onbruikbaar, omdat de nul mist. (En kun je er dus niks anders dan 400V uittrekken) Verloopjes maken heeft voor die dingen dus ook geen zin.aleen je hebt maar 1 phase 400v
en geen 3 zo als veel mensen gebruiken
De HH aansluitingen zijn alleen aanwezig in bedrijf’s gebouwen die langer als 30 tot 40 jaar geleden een elektrotechnische renovatie hebben ondergaan
Of zo als sommige bedrijven een energie bedrijf ontheffing hebben om de aansluiting te mogen voeren
deze aansluitingen zijn echt 32amp afgezekerd over 1 fase
De pen die met een L word aangeduid is de Fase (live) de middenpen is de ground(aarde) en de overgebleven pen is de nul
Aan te raden om deze aansluiting te gebruiken is het niet
als het niet anders is vraag dan of de eigenaar van de ruimte om verloopjes of een andere aansluiting het liefst een 32amp ceeform aansluiting
Of zo als sommige bedrijven een energie bedrijf ontheffing hebben om de aansluiting te mogen voeren
deze aansluitingen zijn echt 32amp afgezekerd over 1 fase
De pen die met een L word aangeduid is de Fase (live) de middenpen is de ground(aarde) en de overgebleven pen is de nul
Aan te raden om deze aansluiting te gebruiken is het niet
als het niet anders is vraag dan of de eigenaar van de ruimte om verloopjes of een andere aansluiting het liefst een 32amp ceeform aansluiting