Forum > Licht

Heel fout

(76 reacties. Pagina 6 van 8)
Moderator(s): Dré
ImcoStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 24-11-2024
Berichten: 998
2-3-2004 23:14
En houd er dus ook nog even rekening mee dat (zoals al eerder vermeld in dit topic) je kabels dik genoeg zijn??
Dance the night away!
DjstefStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 1-3-2004
Laatste: 14-5-2012
Berichten: 13
4-3-2004 21:37
Er hangt nu 5x 2.5 kwadraad kabel aan.
Deze zal toch wel dik genoeg zijn.
Groet stefan
DJ SietseStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
Berichten: 1218
5-3-2004 11:53
Voor 32 A krachtstroom gebruik je 5 * 4 kwadraat!
Door internet beperkt
MartyndegraafStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 23-10-2023
Berichten: 159
5-3-2004 20:26
voor de zekeringen wel iig.

erachter volstaat 2,5 qmm
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 23-11-2024
Berichten: 5308
5-3-2004 22:51
Wat de verdeler van djstef betreft: zonder zekeringen is jouw "verdeler" gevaarlijk en verboden, zoals Sietse al zei. Er kan een stroom van 32A lopen door je schuko's die maar 16A mogen hebben.

Met zekeringen van 16A kan dat niet gebeuren en is je verloopje in principe veilig. Dan neem ik voor het gemak even aan dat alles netjes is aangesloten, kabels van voldoende dikte (dus voor 32A minstens 4 kwadraat, voor 16A minstens 1,5 en liefst 2,5) met aderhulzen etc.

Aangezien ik toch aan de afwerking door de gemiddelde hobbyist twijfel is het veel beter een verdeler te kopen. Enig idee wat er met je apparatuur gebeurt als de nul niet goed contact maakt?
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
DjstefStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 1-3-2004
Laatste: 14-5-2012
Berichten: 13
5-3-2004 23:24
Bedoel je dat ik er een 16a stekker aan moet hangen zodat ik er maximaal 16a uit kan trekken??? anders heb ik hier nog wel een verloopje liggen.
Als ik er zekeringen tussen zet waar moet ik die dan tussen zetten aangezien een zekering 2 ingangen en 2 uitgangen heeft.
GRoet stefan
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 25-11-2024
Berichten: 9490
5-3-2004 23:28

djstef schreef:

Bedoel je dat ik er een 16a stekker aan moet hangen zodat ik er maximaal 16a uit kan trekken??? anders heb ik hier nog wel een verloopje liggen.
Als ik er zekeringen tussen zet waar moet ik die dan tussen zetten aangezien een zekering 2 ingangen en 2 uitgangen heeft.
GRoet stefan
Als ik dit lees, lopen de rillingen over mijn rug sad :(
Mijn advies aan jouw:
Ga naar een elektrotechtnische installateur, en vraag of hij het voor een uurloontje even voor je bouwd!
Kost je dan misschien € 80,- (=1 uur) maar dan is het wel veilig en goed.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.
JoepvandemortelStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 24-11-2024
Berichten: 170
6-3-2004 23:35
Ik vraag me ook af of er mensen zijn die rekening houden met de lengte van de kabel. Zo kan het zijn dat er bij lange lengte's kabel een 5x4² niet met 32A afgezekerd mag worden.
MartyndegraafStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 23-10-2023
Berichten: 159
7-3-2004 12:50
Als de kabel beveiligt wordt tegen kortsluiting middels een B32 automaat is de maximale lengte va de beveiliging als volgt:

1,5mm2 37mtr
2,5mm2 61mtr
4mm2 98mtr
6mm2 146mtr

bron: NEN 1010, deel5 tabel 53Y
DjmouseStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
Berichten: 892
14-3-2004 14:55
licht het nou aan mij of mis ik iets (links naar j&h niet goed verwijder ze maar)blauwe stekker aan een 32 amp cee?
www.licht-geluid.com/shop/detail.aspx?ID=7444
www.licht-geluid.com/shop/detail.aspx?ID=7443
dj mouse
nog 10 berichten en ik word VIP!!

Terug naar forum Reageer (zonder quote)