Forum > Newbie Forum

stroomgebruik.

(21 reacties. Pagina 1 van 3)
Moderator(s): Dré
ArjenHStandaard Lid
Uit: Anders
Sinds: 9-2-2006
Laatste: 7-1-2014
Berichten: 11
21-8-2006 19:14
Hallo, Ik heb de zoekmachine al gebruikt, maar ik wil het toch even zeker weten.

Ik doe het licht voor 3 verschillende bands in concertzalen/jongerencentra en soms een festival.

Ik gebruik naast het ''huislicht'' ook altijd eigen licht. (scans, strobo's, rookmachine en een zelfgemaakt ''blok'' waar je op kan staan met een ventilator erin en rook en een bouwlamp eronder. Heel erg gaaf. Dit alles stuur ik DMX aan.

Nu zit ik alleen met de stroom..

1000W (scans)
1500W (strobo's)
500W (bouwlamp)
300W (waaier)
700W (antari rookmachine)
1200w (profog K-120)
-----
5200 watt. 5200 / 230 = 22,6A

Is het een idee om dit te kopen? www.new-line.nl/v/8477
Deze kan toch op een 400V krachtstroom aansluiting? Het lijkt misschien een domme vraag, maar ik wil toch graag weten wat de newline-profs me aanraden happy :)

Groetjes,
Arjen
Me_myself_and_iStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
Berichten: 175
21-8-2006 19:17
Staat die verlichting ook wel eens allemaal aan op vol vermogen? meestal toch niet...
als je piekbelasting onder de 16A blijft, kan het gewoon op 1 fase. dan heb je helemaal niks 'speciaals' nodig.
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
JTEStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-6-2005
Laatste: 24-6-2011
Berichten: 31
21-8-2006 19:19
Die kan inderdaad op een 400v krachtaansluiting, het punt is alleen dat er GEEN zekeringen/aardlekkerschakelaar oid in zit, dan moet je zoiets nemen: www.new-line.nl/v/12912 (is natuurlijk ook afhankelijk van het vermogen van de krachtstroomaansluiting).
Geen idee wat ik hier neer zal zetten.
Big bangVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-11-2003
Laatste: 22-9-2024
Berichten: 2389
21-8-2006 19:36

ArjenH schreef:

Is het een idee om dit te kopen? www.new-line.nl/v/8477
Deze kan toch op een 400V krachtstroom aansluiting? Het lijkt misschien een domme vraag, maar ik wil toch graag weten wat de newline-profs me aanraden happy :)
Die mag ALLEEN gebruikt worden in geval van een 16A aansluiting. In het geval van een 32A aansluiting za, er in geval van korsluiting de zekering pas ingrijpen als er al 32A door het stopcontact loopt, wat tot gevaarlijk situaties kan leiden! Het meestvoorkomend is toch wel een 32A aansluiting en daarom zou ik ook altijd kijken naar een 32A verdeler.
It's time to play the music, It's time to light the lights..
DFStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-7-2006
Laatste: 12-2-2008
Berichten: 17
21-8-2006 22:16
Plug je toch bijvoorbeeld je scans in een andere groep? Als ze ergens een 380 aansluiting ghebben hebben ze vast ook een extra vrije groep voor je;-)
Iets weten? vraag het!......want nee heb je en JA kun je....
DouweVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
Berichten: 1139
22-8-2006 01:30
5p 16a CEE-form mag in mijn wereld toch meer dan 10 kW hebben , dus lijkt mij voor jou een goede oplossing.

Je moet er wel aan denken dat je maar 16a per fase hebt. Dus wel per fase bedenken waarmee je het gaat belasten.
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies.
René EppinkStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
Berichten: 1114
22-8-2006 01:33

DF schreef:

Plug je toch bijvoorbeeld je scans in een andere groep? Als ze ergens een 380 aansluiting ghebben hebben ze vast ook een extra vrije groep voor je;-)
Waar je dan echter tegenaan loopt is de tijd die je kwijt bent met het zoeken naar 2 aparte 230V groepen die voor de rest ook onbelast zijn en het leggen van kabels door hele ruimtes heen. In een fiks aantal gevallen vind ik een krachtstroomverdelertje inprikken toch fijner hoor. Dan weet je zeker dat je de volle 3*16A (of meer) tot je beschikking hebt en dat niet iemand ergens anders even niet weet waar de stekker voor is en hem eruit trekt.
DouweVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
Berichten: 1139
22-8-2006 01:34
1 x bewerkt. Laatst door Douwe op 22-8-2006 01:39

big bang schreef:

Die mag ALLEEN gebruikt worden in geval van een 16A aansluiting. In het geval van een 32A aansluiting za, er in geval van korsluiting de zekering pas ingrijpen als er al 32A door het stopcontact loopt, wat tot gevaarlijk situaties kan leiden! Het meestvoorkomend is toch wel een 32A aansluiting en daarom zou ik ook altijd kijken naar een 32A verdeler.
Klopt, maar daar komt hij lang niet aan als hij z'n fase's goed verdeeld.
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies.
René EppinkStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
Berichten: 1114
22-8-2006 01:38
Echter, wat heb je aan een 16A verdeler als je die niet mag aansluiten op het 32A contact? big bang's punt is dat je een 32A verdeler kunt aansluiten op een 32A contact (duh razz :p ) maar ook dmv een verloopje op een 16A contact. Daardoor kun je dus overal je verdelertje aansluiten.
DouweVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
Berichten: 1139
22-8-2006 01:42

René Eppink schreef:

Echter, wat heb je aan een 16A verdeler als je die niet mag aansluiten op het 32A contact? big bang's punt is dat je een 32A verdeler kunt aansluiten op een 32A contact (duh razz :p ) maar ook dmv een verloopje op een 16A contact. Daardoor kun je dus overal je verdelertje aansluiten.
Klopt heb je gelijk in maar was dat de orginele vraag. Hij wou een CEE-form verdeler voor nog geen 6000W. Dat kan toch makkelijk met en 16a CEE-form, of niet?
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies.

Terug naar forum Reageer (zonder quote)