Na een hoop zoeken (zowel hier als op de rest van het web) heb ik een aantal veronderstellingen van krachtstroom, waarvan ik graag wil weten of ik het nou goed heb en zo niet, hoe het dan wel zit :)

1) Klopt het dat een 32A krachtstroomaansluiting verdeelt word in 3 fases van 32A (96A totaal dus)/bij een 16A aansluiting zijn het 3 fases met 16A elk (48A totaal)?
2) Over de kabel komt in principe 400V binnen, maar als dat verdeeld word word het omgezet in 230V door het verhaal met de frequenties e.d.?
3) Kan het kwaad om bij een 32A krachtstroomaasluiting de 3 fases te combineren (naar een 96A dus, even aangenomen dat m'n 1e dingetje hier klopt) en dat weer d.m.v. automaten te gaan verspreiden? (Met name om slechts 1 aardlekschakelaar nodig te hebben)

Bvd!
Geen idee wat ik hier neer zal zetten.
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 28-9-2024
Berichten: 5308
26-6-2005 12:32
Alleen nummer 1 klopt.

In stelling 2 zeg je dat er "in principe" 400 volt binnenkomt, maar dat is maar hoe je het ziet. De drie fases hebben ten opzichte van de nul een spanning van 230 volt, en ten opzichte van elkaar 400 volt. Spanning is nou eenmaal geen absoluut begrip.

Stelling 3 raakt helaas kant noch wal. Je kan de fases niet combineren, omdat ze elkaar opheffen. Da's nou net de grap van krachtstroom. Waarom zou je dat trouwens willen?
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
MartijnVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
Berichten: 2419
26-6-2005 12:37

JTE schreef:

(Met name om slechts 1 aardlekschakelaar nodig te hebben)
daarvoor zijn de 4-polige aardlekkers uitgevonden. daarmee zeker je (misschien verkeerde woord, je zekert niks af, je zorgt ervoor dat ie bij een stroomlek naar de aarde afslaat) alledrie de fases en nul af.
Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers
JeroenVDVVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
Berichten: 4301
26-6-2005 12:38

Victor schreef:

Waarom zou je dat trouwens willen?
>>

JTE schreef:

(Met name om slechts 1 aardlekschakelaar nodig te hebben)
De veiligheid die nodig is bij 96A is weer heel wat hoger dan bij 32A (dikkere kabels etc.).
Light Image
JTEStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-6-2005
Laatste: 24-6-2011
Berichten: 31
26-6-2005 12:41
Ok.. ik geloof dat ik 't aardig doorheb :) Ik heb me hier verder nooit zo in verdiept...

Bedankt voor de (snelle!) reacties iedereen!
Geen idee wat ik hier neer zal zetten.
MisterBoemStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
Berichten: 111
26-6-2005 15:34

JTE schreef:

Ok.. ik geloof dat ik 't aardig doorheb :) Ik heb me hier verder nooit zo in verdiept...

Bedankt voor de (snelle!) reacties iedereen!
Verdiep je eigen er maar eens goed in. Ga naar de bibliotheek zoek op internet naar goede sites over krachtstroom. Ik weet niet wat je van plan bent maar nu ben je zo te zien nog niet klaar voor het krachtstoom verhaal. Want na dit korte verhaal kan je deze 3 dingen wel aardig doorhebben maar het hele verhaal is iets moeilijker. En zelf mag je niet met krachtstoom aan de slag gaan daar moet je monteur voor zijn. (al doet iedereen het gewoon met alle gevolgen soms van dien)

mvg

misterBoem
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
RodiBakkerStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 1-10-2024
Berichten: 136
26-6-2005 22:51
Misschien is het handig als je laat weten wat je wilt maken. Uit je verhaal merk ik dat je er weinig kennis van hebt. Misschien is het beter om een standaard verdeler aan te schaffen met prefab kabels ipv jouw of andermans installatie schade toe te brengen.
DJYellowStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
Berichten: 110
26-6-2005 23:15
inderdaad.

Met zulke spanningen en stromen moet je echt goed weten wat je doet. Dit is echt geen speelgoed 92A !!!
Doe mij maar Fohhn!!!
JeroenVDVVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
Berichten: 4301
27-6-2005 12:13

DJYellow schreef:

inderdaad.

Met zulke spanningen en stromen moet je echt goed weten wat je doet. Dit is echt geen speelgoed 92A !!!
Hierboven is duidelijk gemaakt dat er nooit 92A kan zijn door combinatie van de 3 fasen. Overigens, 3x32 is nog altijd 96 wink ;) .
Light Image
Dj mikkieStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
Berichten: 406
27-6-2005 13:23
idd, het is dus 3x32, of 6x16(naar shuko's)