D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 11-1-2006 03:38 |
hey, hier word met vanalles en nog wat gegooid. ik ben ik een vorig leven ongeveer 6 jaar kableur geweest, dus niet anders gedaan als dag in dag uit verdeelkasten gebouwd voor 1001 toepassingen. dat je nu masieve of soepele koperdraad gebruikt maakt juist niets uit, zolang je elke draad maar met de juiste toebehoren gebruikt. als je gaat werken met alu draad of zilverdraad dan word het een ander verhaal maar ik denk niet dat iemand dat hiet toepast. in de kast mag je altijd een sectie dunner nemen van draad als de afstanden kort blijven minder dan 2m. dus 25A met 2.5mm 32A met 4mm 40A met 6mm 63A met 10mm 80A met 16mm enz... let wel op deze secties gelden enkel in de verdeelkast. mvg, dieter | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 11-1-2006 16:58 |
d&m schreef: zolang je elke draad maar met de juiste toebehoren gebruikt. | |
brabantse nachten zijn lang | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 11-1-2006 19:28 |
d&m schreef: dat je nu masieve of soepele koperdraad gebruikt maakt juist niets uit | |
exit night into LIGHT | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 12-1-2006 10:02 |
TNT schreef: d&m schreef: zolang je elke draad maar met de juiste toebehoren gebruikt. | |
-- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 12-1-2006 18:05 |
Die gebruik je juist voor soepele draad. | |
brabantse nachten zijn lang | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 13-1-2006 00:32 |
Maarja als je dan toch stijve draad wilt gebruiken zorg dan dat je kort voor het bevestigingspunt een krulletje in de ader maakt, zodat de krachten geäbsobeerd worden. | |
brabantse nachten zijn lang | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 13-1-2006 09:48 |
Goeie tip! Geeft ook nog wat ruimte mocht je ooit iets moeten veranderen (of los en weer vastschroeven). | |
-- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 13-1-2006 09:55 |
TNT schreef: Maarja als je dan toch stijve draad wilt gebruiken zorg dan dat je kort voor het bevestigingspunt een krulletje in de ader maakt, zodat de krachten geäbsobeerd worden.Gevoelsmatig zou ik in een verdeler die on-the-road moet liever flexibele kabel gebruiken. Ik heb nog een 32A-verdeler (in 19" kast) liggen die ik eigenlijk nooit gebruik, ik zal hem eens openschroeven en kijken hoe hij is bekabeld. | |
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 13-1-2006 18:14 |
Schroef maar eens een verdeeldoos in een nieuwbouwhuis open, geheid dat je bij die lasdoppen ook nog een 10cm extra draad tegenkomt in de vorm van een krul. Is ook voor het geval je een nieuwe lasverbinding moet maken en de oude dus wegknipt, zo hoef je geen nieuwe draden te trekken vanaf die verdeeldoos. | |
Vergeet niet te lachen | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 13-1-2006 19:06 |
Hier een voorbeeld hoe de boel met stijve draad geïnstaleerd diend te worden. Ook in de aders van de cee contaktdoos krulletjes leggen omdat deze het meest mechanisch belast wordt. Met soepele draad verplicht Hulsjes gebruiken deze dienen met een speciale (en dure) tang an de aders geknepen te worden, deze kan je eventueel bij een elektro instalatiebedrijf aan laten knijpen. | |