er word iets vergeten denk ik,. je weet geen factoren van hoe het in de behuizing is.. een 2,5 kwardraad afzonderlijk gelegt in en koker mag 20A voeren.. (even niet uitgaande van de factoren) De nul mag tot 16kwardraad de zelfde diameter hebben als de fase. maar dat hangt dus af van hoe dat ding bedraad is.. als je een doorgeluste nul heb zou ik niet met 2,5 doen.
maar gelijk maken aan de voedings leiding in dit geval 6kwardraad.

maar als dat niet hoeft valt voor te stellen dat ze dat ook niet doen. als je 10.000 van die kastjes moet maken scheelt dat behoorlijk wat koper.

het valt ook in twijvel te trekken of de NEN-1010 hierop wel geldt aangezien het inwendig bedraden van toestellen er niet in is opgenomen. aldus de norm betrekkingen.
DevotionStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
Berichten: 93
9-6-2006 09:52
Is het massieve draad of niet ? Dat maakt ook nog wat uit. Door een massieve draad mag namelijk meer stroom. Maar ik denk dat het wel snor zit. Hij is immers CE gekeurd.
TomVIP Lid
Uit: Anders
Sinds: 3-1-2002
Laatste: 20-9-2024
Berichten: 9489
9-6-2006 14:39
De fout die vaak gemaakt word is dikte van kabels meten met een schuifmaat.

met een schuifmaat is de diameter maar een paar tienden millimeter groter van een 4 ten opzichte van een 2,5 kabel.

Een andere fout die er vaak gemnaakt word is de soort kabel, in verhouding tot de ommanteling.

Vinyl mag veel minder belast worden dan rubber of neopreen.
En zelfs al is alles super, kunnen er grote verschillen in kwaliteit zitten in de diverse merken kabels.
Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat.