Forum > Algemeen Forum

krachtstroom

(71 reacties. Pagina 4 van 8)
Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 21-8-2009
Laatste: 22-11-2024
Berichten: 1596
22-6-2010 22:15
1 x bewerkt. Laatst door PvG op 22-6-2010 22:19
Stel we voeren jouw voorstel uit:
- 32A CEE naar shuko's verloop zonder zekeringautomaten
- meterkast heeft 32A zekering per fase
- op jouw plankje plug jij je spullen netjes verdeeld, net geen 16A per fase
- komt de cateraar: "Mag ik mijn warmhoudplaatjes, zeg 3.6kW, bij jou inprikken?" en jij zegt: "Ja, hoor, ik heb ook honger"
- op een van de fases gaat daardoor >16A, bijna 32A lopen
- de zekeringkast geeft geen krimp, want de belasting is nog steeds <32A
- wat denk je wat jouw shuko stopcontactjes (= max. 16A) en 2.5mm2 bedrading zullen doen?
Als er hierdoor brand ontstaat (of nog erger: doden vallen), ben jij de pineut.

Kortom: alles (bedrading, connectoren, enz.) achter een zekering moet bestand zijn tegen dezelfde stroom als die zekering. Dus achter een 32A zekering moet alles tegen 32A kunnen. Een standaard stopcontactje kan dat niet. Daar moet dus een zekering van 16A voor.

Snap je nu waarom?
't is maar een hobby...
JoepurlingsVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
Berichten: 2080
22-6-2010 22:15

ideedeluxe schreef:

Je mag nooit aannemen, dat de situatie in de groepenkast zo is, als hij zou moeten zijn. In het ergste geval is de 32A stekker afgezekerd door een of andere eppo door 3x65A of meer en is de aardlek al een paar jaartjes oud en versleten.
John, met deze worst kaas laat je misschien de situatie veiliger lijken dan ze is. In een normal case scenario (dus 32A gewoon 32A afgezekerd) is het niet veel ongevaarlijker!
Niet goed, wel hard!
HarmenheerspinkStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
Berichten: 26
22-6-2010 22:22
ik zal eens alles na gaan kijken en uitzoeken.
IdeedeluxeStandaard Lid
Uit: Anders
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
Berichten: 853
22-6-2010 22:24

joepurlings schreef:

John, met deze worst kaas laat je misschien de situatie veiliger lijken dan ze is. In een normal case scenario (dus 32A gewoon 32A afgezekerd) is het niet veel ongevaarlijker!
Eh...das waar....ik dacht even aan de ellende die je soms tegenkomt in groepenkasten...wat dat betreft is 16A al dodelijk...
I am a TimeDriver!
PimmoStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
Berichten: 424
22-6-2010 22:41

harmenheerspink schreef:

ik zal eens alles na gaan kijken en uitzoeken.
Ik zou gewoon kijken in de webshop en in je portomonee en het uitzoeken lekker niet doen, of overlaten aan iemand die het wel snapt wink ;)
Veiligste optie
dus...
JoepurlingsVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
Berichten: 2080
22-6-2010 22:48
En heb je die 32A wel echt nodig? Anders pak je mooi zo´n blokje van nog geen 12 euro! en ben je van alle gezeik af... Alleen niet stiekem laten verlopen naar 32A!
Niet goed, wel hard!
RoyStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
Berichten: 1135
22-6-2010 22:55

joepurlings schreef:

En heb je die 32A wel echt nodig? Anders pak je mooi zo´n blokje van nog geen 12 euro! en ben je van alle gezeik af... Alleen niet stiekem laten verlopen naar 32A!
Ik snap niet helemaal het nut van zo'n blokje als je een aansluiting hebt van 32A aan de muur zoals aangegeven?
Maar dat is MIJN mening...
JoepurlingsVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
Berichten: 2080
22-6-2010 22:59

Roytje schreef:

joepurlings schreef:

En heb je die 32A wel echt nodig? Anders pak je mooi zo´n blokje van nog geen 12 euro! en ben je van alle gezeik af... Alleen niet stiekem laten verlopen naar 32A!
Ik snap niet helemaal het nut van zo'n blokje als je een aansluiting hebt van 32A aan de muur zoals aangegeven?
Heb je gelijk in, maar als je met een drive-in-show op pad bent, kun je 16A kracht ook vaak zat tegen komen. Grotere zalen die 32A kracht in de zaal hebben, hebben vaak ook 2 of 3 losse groepjes naast elkaar zitten op/bij het podium.
Niet goed, wel hard!
DJefkeStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
Berichten: 262
22-6-2010 23:30
Ik kan de meeste mensen hier enkel maar gelijk geven: de topicstarter moet dit idee gewoon vergeten. Hij heeft duidelijk totaal geen kennis van zaken, en dat kan alleen maar slecht aflopen. Het beste wat hij kan doen is een verdelertje kopen. Die dingen zijn bij Newline te koop voor een prijs waarvoor je ze zelf niet kan maken als je een minimum aan veiligheid wilt. Trouwens, als je show zo uitgebreid is dat er al meer dan 3 groepen nodig zijn, kan ik mij niet inbeelden dat een paar 100 euro een probleem kunnen zijn.

@Douwe: Iemand die kennis van zaken heeft, zal inderdaad wel mooi kunnen uitrekenen, maar ik vind dit toch maar slecht advies om te geven aan iemand die duidelijk weinig kaas gegeten heeft van heel het stroomgebeuren. Dat de wetgever zich in hierin moeit vind ik niet zo vreemd. Automaten in een truss zijn inderdaad een zwak punt, maar die zijn makkelijk te vermijden. Zoals je zelf aangaf kan je werken met multikabels. Voor de kleine klussen kan er bv nog altijd gewerkt worden met 16A krachtstroomkabels en van die splitblokjes.
HarmenheerspinkStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 1-2-2010
Laatste: 7-7-2010
Berichten: 26
23-6-2010 08:25
2 x bewerkt. Laatst door Harmenheerspink op 23-6-2010 08:50
ik vind het jammer dag 8/10 mensen gelijk begint met af te kraken.

er zijn maar weinig mensen die info geven hoe het eventueel beter zou kunnen.

ik had deze vraag neer gelecht omdat ik iets meer info wou inwinnen.

en niet om volledig afgekraakt te worden.

maar als ik goed begrijp als ik het volgende:
https://i.ebayimg.com/17/!BmZyuPQCGk~$(KGrHqEOKi0EtkWgDLtkBLfblYiMZg~~_35.JPG
of:
https://www.bilderkiste.org/show/original/1a5863bf22bc4c73f840cfa4df76d229/CIMG2436.JPG
er tussen zet is het goed.

Terug naar forum Reageer (zonder quote)