KRACHTSTROOM
(105 reacties. Pagina 10 van 11)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 10-7-2009 20:08 |
speakerfreak schreef: Lijkt me niet zo fijn dan als er WEL kracht nodig is, en je hebt de fases doorgelust...Dat doorlussen gebeurt dus in het verloopje dat je op dat moment dan NIET gebruikt... Mogelijk sliep je nog een beetje? | |
-- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 10-7-2009 20:17 |
Toevoeging: aan zo'n verloopje mag dus uitsluitend een 5-polige krachtstroomstekker gebruikt worden. Apparaten die volgens de driehoekschakeling aangesloten zijn (hebben een 4-polige stekker) kunnen met zo'n verloopje in geen geval worden gebruikt. | |
Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 10-7-2009 20:18 |
Ok, foutje ja zat even met de verdeler van het rackje ipv. het verloopje in me hoofd | |
HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 19-11-2009 13:20 |
Vraag.. Bij mijn krachtstroomverdeler van 32 A zit aan de achter kant 6 x 16 ampere 230v (2 stuks per fase) Aan de voorzijde worden deze per fase gezekerd door 1 automaat van (volgens mij) 16A. Dus 1 automaat schakelt 2 schuko's. Is het nu zo dat de totale belasting per fase, dus per die 2 schuko's niet hoger mag zijn dan 16A of is dit per schuko? Ik hoop dat ik mijn vraag een beetje duidelijk verwoord heb. | |
Bliksiekater...... | |
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 19-11-2009 13:27 |
Als er in het totaal maar 3 automaten zitten van (16A) kun je per twee schuko's maximaal 16A trekken Als er per fase een 32A automaat in zit, moet je dit veranderen want dan kun je uit een schuko 32A trekken. En dat mag natuurlijk niet. Bij een 32A verdeler, is vaak elke schuko appart afgezekerd met een 16A automaat. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 19-11-2009 13:32 |
Bij veel bouwverdelers zit bijvoorbeeld 32A in, 32A doorlus en 3x 16A groepen op shuko (vaak 2 per groep). Dit houdt dus natuurlijk in dat je maar 16A per 2 shuko´s kunt trekken, en dus ook maar 3*16A in totaal. Als je kastje brede automaten heeft (2*18mm), zou je op de plaats van 3 brede automaten 6 smalle (1*18mm) kunnen plaatsen. Wanneer je dit doet heb je wel de volledige 32A naar eindgroepen beschikbaar. | |
Niet goed, wel hard! | |
HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 19-11-2009 13:39 |
joepurlings schreef: Bij veel bouwverdelers zit bijvoorbeeld 32A in, 32A doorlus en 3x 16A groepen op shuko (vaak 2 per groep).Dit houdt dus natuurlijk in dat je maar 16A per 2 shuko´s kunt trekken, en dus ook maar 3*16A in totaal. Als je kastje brede automaten heeft (2*18mm), zou je op de plaats van 3 brede automaten 6 smalle (1*18mm) kunnen plaatsen. Wanneer je dit doet heb je wel de volledige 32A naar eindgroepen beschikbaar. Via de doorlus zou ik dus nog eens 3 keer 16 kunnen krijgen? Bijvoorbeeld kracht de truss in vanuit de doorlus (uiteraard met een gezekerde verdeler). Snap ik het zo goed? | |
Bliksiekater...... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 19-11-2009 13:41 |
Dat zou je kunnen doen. Ik heb zelf nog een los kastje gemaakt 32A kracht naar 2x 16A kracht, ik kan dan met krachtkabel de truss in zonder daar nog eens te zekeren, in de truss hang ik dan van die kleine showtec 3-weg blokjes met doorlus. Werkt super handig, en je hebt geen zekeringen in de truss zelf! | |
Niet goed, wel hard! | |
HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 19-11-2009 13:54 |
Als je nou zeker weet dat je via de doorlus nooit aan die 16A komt zou je hem dan ongezekerd kunnen gebruiken? b.v. op elke schuko een versterker van 1000 watt (stroom verbruik). Dus 3 keer 1000 watt. Of ben je zo té afhankelijk van de zekering in de meterkast van de zaak waar je dan bent. | |
Bliksiekater...... | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 19-11-2009 14:17 |
hewolar schreef: Als je nou zeker weet dat je via de doorlus nooit aan die 16A komt zou je hem dan ongezekerd kunnen gebruiken?Wat denk je wat er gebeurt in het geval je een schuko aan een 32 Ampère zekering knoopt (wat je dus wil doen) en je krijgt een kortsluiting in bijvoorbeeld je versterker? In het gunstige geval slaat de 32A zekering eruit, raakt er niemand gewond en blijft de boel heel. In het ongunstigste geval is de kortsluitstroom niet hoog genoeg om de zekering uit te laten slaan en raken er mogelijk omstanders gewond en misschien gaan je versterker/kabels in vlammen op. Niet zo'n veilige situatie dus, waar we toch met zijn allen naar streven! Thomas | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... |