63A krachtstroom verdeler ook als 32A te gebruiken?
(80 reacties. Pagina 5 van 9)Moderator(s): Dré
J.C. Sound & LightEx Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2006 Laatste: 28-12-2006 Berichten: 60 | 2-8-2006 20:46 |
Douwe schreef: Voorbeeld: Je dimmer is 32A en de aansluiting 63A =>verloop ongezekerdJe dimmer is 63A en de aansluiting 32A =>verloop gezekerd. Je voorbeeld zegt wat anders | |
account op verzoek stoptgezet | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 2-8-2006 20:46 |
Douwe schreef: Dusssss......Als ik je goed begrijpt, wil jij een apparaat wat een max aantal amperes van 63A nodig heeft aansluiten aan een connector wat maximaal 32A is afgezekerd. Waarschijnlijk ben je een groot fan van Pyro. Er kan nooit meer lopen dan 32A, ook al wil het apparaat graag 63A trekken. De zekering achter de 32A-connector in de stoppenkast schakelt af bij 32A. Hooguit slaan dus je zekeringen af. Jouw voorstel om een 32A dimmer ongezekerd aan een 63A-connector te hangen kan wel vuurwerk leveren. Bij een fout kan de dimmer meer dan 32A trekken, die de zekering achter de 63A-connector probleemloos levert. Die gaat immers tot 63A, zodat de dimmer een stroom te verwerken krijgt die hij niet aankan en er ongelukken kunnen gebeuren. [edit]Shit, weer te laat...[/edit] | |
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
J.C. Sound & LightEx Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2006 Laatste: 28-12-2006 Berichten: 60 | 2-8-2006 20:52 |
@ Victor Topic is geliefd. En er is te weinig kennis over (zo blijkt maar weer) | |
account op verzoek stoptgezet | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 2-8-2006 20:57 |
Klopt. Terwijl we dit toch echt al eens eerder hebben besproken: Hier en hier bijvoorbeeld. | |
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 2-8-2006 20:57 |
punt 1: julie denken anders om dan wat standaard is bij Flashlight. punt 2: Kan een apparaat een TUV of CE keurmerk krijgen als het apparaat meer ampere's kan trekken dan de stekker waarmee het uitgerust is. Voorstel: Laten we het eerst even duidelijk krijgen van waar naar waar we denken. Verloop 63A naar 32A is een verloop van 63A pen(male) naar 32A bus(female) | |
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 2-8-2006 21:09 |
Douwe schreef: punt 1: julie denken anders om dan wat standaard is bij Flashlight.punt 2: Kan een apparaat een TUV of CE keurmerk krijgen als het apparaat meer ampere's kan trekken dan de stekker waarmee het uitgerust is. Voorstel: Laten we het eerst even duidelijk krijgen van waar naar waar we denken. Verloop 63A naar 32A is een verloop van 63A pen(male) naar 32A bus(female) | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 2-8-2006 21:41 |
Douwe schreef: punt 1: julie denken anders om dan wat standaard is bij Flashlight.punt 2: Kan een apparaat een TUV of CE keurmerk krijgen als het apparaat meer ampere's kan trekken dan de stekker waarmee het uitgerust is. Daar gaat het niet om. Je kan (zoals jadejong al aangeeft) ook meerdere apparaten aan een krachtstroomaansluiting hangen, waardoor deze wordt overbelast. | |
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 2-8-2006 22:29 |
Maar wat is nu de beste oplossing? Voor alle duidelijkheid: -Het gaat hier om de krachtstroomaansluiting van een school of klein bedrijf. -Hiermee worden 3 dimmers van 16A max. elk aangestuurd -Ik wou dus eerst de PSA 321 van Showtec nemen, maar nu zeggen jullie dat dit niet handig is ivm. een eventuele 63A aansluiting? Wat zouden jullie mij adviseren, als ik een power dist. wil die zowel 63A, als 32A als 16A krachtstroom aankan, maar uiteindelijk moet ik schuko's hebben om mn dimmertjes op aan te sluiten? En ik blijf het vragen: als ik een 32A stekker heb, is die dus van een ander formaat dan bv. de 16A. Waar vind ik dus een verloopstukje 32A stekker IN > 16A UIT > naar wandcontactdoos Groeten, Martijn (P.S. sorry dat ik jullie zo bezig houdt, maar ik wil geen ongelukken en ik wil ook niet prutsen met zoveel stroom :S) | |
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca) | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 2-8-2006 23:20 |
martinus schreef: Maar wat is nu de beste oplossing? Voor alle duidelijkheid:-Het gaat hier om de krachtstroomaansluiting van een school of klein bedrijf. -Hiermee worden 3 dimmers van 16A max. elk aangestuurd -Ik wou dus eerst de PSA 321 van Showtec nemen, maar nu zeggen jullie dat dit niet handig is ivm. een eventuele 63A aansluiting? Wat zouden jullie mij adviseren, als ik een power dist. wil die zowel 63A, als 32A als 16A krachtstroom aankan, maar uiteindelijk moet ik schuko's hebben om mn dimmertjes op aan te sluiten? En ik blijf het vragen: als ik een 32A stekker heb, is die dus van een ander formaat dan bv. de 16A. Waar vind ik dus een verloopstukje Dat wordt zelf schroeven.32A stekker IN > 16A UIT > naar wandcontactdoos | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 2-8-2006 23:23 |
Als je per jaar 150x een 32A tegen komt en 2x een 63A dan zou ik de 32A verdeler nemen en voor die andere twee keer iets huren. OK, is 32A de meest voorkomende sterkte? | |
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca) |