Powerdistributors.
(33 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
SjoekoefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2005 Laatste: 13-1-2014 Berichten: 33 | 16-3-2005 22:07 |
Hallo ik heb een vraagje ik wil graag met krachtstroom gaan werken i.v.m veel vermogen welke kan ik beter gebruiken : de psa161 /v/12912 of de psa 321 /v/12913 Alvast bedankt. Ps. ik heb al veeeeel topics gelezen maar het word voor mij steeds onduidelijker. (ik ben ook nog een beetje een noobje.) | |
Waarom flikkert die strobo zo? Is hij soms stuk? | |
RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 5-2-2019 Berichten: 387 | 16-3-2005 22:23 |
De PSA 161 is voor 3x16A krachtstroom. De PSA 321 is voor 3x32A krachtstroom. Op de PSA 161 heeft 2 schuko's per fase, dus samen 16A. De 2 schuko's zijn samen afgezekerd tot 16A. De PSA 321 heeft ook 2 schuko's per fase echter is iedere schuko hier afgezekerd tot 16A. Iedere uitgang is onafhankelijk afgezekerd. Ligt dus puur aan je doeleinden en hoeveel ampere je nodig hebt op een klus. | |
SjoekoefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2005 Laatste: 13-1-2014 Berichten: 33 | 16-3-2005 22:25 |
ik denk dat ik dan voor de psa 161 neem die is het goedkoopst. en die kan ik toch op elke krachtstroom stopcontakt aanstluiten? (als ik het goed begrijp?) | |
Waarom flikkert die strobo zo? Is hij soms stuk? | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 16-3-2005 22:32 |
Zit een 16A CEE aan, en die past dus niet in een CEE 32 ampere contra (gek he). Daar heb je dus een verloopje voor nodig... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 16-3-2005 22:44 |
Ik zou de 32A versie nemen. Die kun je EN op een 32A aansluiting gebruiken EN op een 16A aansluiting (alleen zal dan de selectiviteit bij de zekeringen van het net komen te liggen). De 16A versie kan alleen op een 16A aansluiting geplaatst worden (verloopje van 32A naar 16A is illegaal; van 16A naar 32A is wel toegestaan). | |
-- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 16-3-2005 23:14 |
De situatie is toegestaan mits verloopje voldoende dik is, omdat de amperes door powerdistro altijd 16A of minder bedragen. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 17-3-2005 00:22 |
16 naar 32 klinkt me zelf (praktisch gezien) minder handig. Je kan dan alsnog 6 x 16 ampere uit de distro pakken. Das dus alsnog de 16amp krachtkabel met 32 belasten, en hopen dat de groep niet zuinig gezekerd is. Andersom lukt dat niet (maar idd. moet je wel een gezekerde distro hebben). Even een ander vraagje over de 321 distro. Werken de meters hier per fase of per groep? Heb je 6 of 3 meters? | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 17-3-2005 00:34 |
Je 16A CEE Stopcontact is ook afgezekerd (dit is verplicht) dus je kan nooit meer dan 3x16A door je 32A verdeler trekken met een verloopje. Andersom kan dat wel. Als je hem bij een verdeler gebruikt waar je inderdaad niet meer dan 3x16A door kan trekken kan het inderdaad geen kwaad, maar je kan hem ook op een andere verdeler inprikken waarbij dat wel kan (denk aan een break outje van 16ACEE naar 3xshucko, onafgezekerd, opzich niks mis mee). In dat geval kan je gewoon 32A trekken door je 16A shuckootjes, dat ligt niet aan je break outje maar aan je verloopje, 32A naar 16A is en blijft dus gewoon illegaal. Verder ben ik het met dre eens, gewoon 32A verdeler nemen, dat kom je het meeste tegen, altijd standaard een verloopje mee naar 16A en je zit altijd goed, en veilig. De situatie die niek beschrijft mag dan wel veilig zijn, maar dan ook ALLEEN in gebruik met een afgezekerde verdeler, en neem van me aan dat dat verloopje ook wel een keer anders gebruikt wordt onder het motto "we kijken wel uit" maar eens gaat het fout... | |
Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2 | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 17-3-2005 00:43 |
Oke, ik vergat even dat 16amp aansluitingen ook 16amp afgezekerd moeten zijn. Je komt nog wel eens van dat broddelwerk tegen he.. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 17-3-2005 00:53 |
De 321 heeft overigens 3 volt en 3 ampere meters. dus alles apart per fase. Ik snap overigens het nut van die 16A CEE verdeler totaal niet. Daar valt niks af te zekeren, en als je nog geen 16A per fase zo kan tellen wordt het tijd dat ze verdeeldoosjes gaan maken die ieder afzonderlijk op 16A afgezekerd zijn, met Ampere metertjes erbij . | |
Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2 |