Dap powersplit 1.. te dun bekabeld?
(22 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 9-12-2009 19:35 |
Frank76 schreef: Hoe zit het dan met je nulleider in deze kabel?Gaat wel 3 x 16 = 48A doorheen (uitgaande van vollast) is toch wel fors! Of maak ik een rekenfoutje? | |
It's time to play the music, It's time to light the lights.. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 9-12-2009 19:36 |
StijnS schreef: Stop dan eens een stevig inductieve belasting op L1, een goeie resistieve op L2 en een stevig capacitieve op L3 en je zult je nul wel eens zien gaan... | |
It's time to play the music, It's time to light the lights.. | |
DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 9-12-2009 20:27 |
Stond er in de NEN1010 iets over tijdelijke installaties en dat die met 2,5mm2 uitgevoerd moeten zijn? Een oprechte vraag, ik kan het fout hebben, want heb dat document niet hier liggen. Dit natuurlijk los van wat in de praktijk 'kan'. | |
Lichtje erbij? | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 9-12-2009 23:45 |
Als ik me niet vergis gaat de NEN 1010 niet over tijdelijke maar over vaste installaties. Tijdelijke installaties is NEN 3140, hierin is naar mijn weten geen restrictie in mm2 gegeven. Wel een veilige richtlijn in betrekking amperage/voltage tot afstand. | |
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 10-12-2009 07:43 |
big bang schreef: Je maakt een (beginners) rekenfout | |
EGO = 1 / Knowledge -- Einstein | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 998 | 10-12-2009 10:47 |
En hoeveel 3-fase motoren heb jij in je drive-in? | |
Dance the night away! | |
CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 10-12-2009 11:34 |
ps, 3-fase motoren gebruiken de nul ook niet. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 10-12-2009 12:15 |
Jongens, laten we het niet moeilijker maken dan nodig. Het antwoord op de vraag van de OP is dat de bedrading met 1,5 kwadraat in orde is. Op langere afstanden zou je 2,5 moeten gebruiken, maar het voor het korte stukje draad in de verdeler speelt dat natuurlijk niet. | |
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 10-12-2009 15:03 |
Crxtreem schreef: ps, 3-fase motoren gebruiken de nul ook niet.@Victor: gezien de gelijktijdigheid van een continu belasting verwacht ik ook geen problemen, zou het zelf wel met 2,5 mm uitvoeren. | |
EGO = 1 / Knowledge -- Einstein | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 10-12-2009 16:27 |
Bij een dimmer natuurlijk wel, daar kan je er immers niet vanuit gaan dat de belasting over de 3 fases gelijk is en het sterpunt netjes in het midden (0 Volt) blijft liggen. Frank76 schreef: big bang schreef: Je maakt een (beginners) rekenfoutHet probleem in jouw rekensom is dat je de stromen als getallen behandelt terwijl je ze als vectoren moet zien: De spanning over de drie fasen in sterschakeling is vectorieel te tekenen, klik. Als je even uitgaat van een Ohmse belasting (sorry StijnS, ik hou even geen rekening met jou ) dan ziet het vectordiagram van de stroom er hetzelfde uit. Stel je nu voor dat elke vector de nulstroom uit het midden (midden = 0 Ampère) haar kant uit probeert te trekken. Je zult zien dat als er maar één stroom is die aan de nulstroom trekt dat de nulstroom gelijk is aan die stroom. Beginnen andere stromen ook te trekken aan die nulstroom dan zul je zien dat de nulstroom weer dichter bij het midden komt te liggen. Et voilà, nu weet je dat de nulstroom niet groter kan zijn dan de grootste fasestroom. | |