Forum > Off-Zone

Ergenissen on stage/ tijdens het draaien

(2492 reacties. Pagina 103 van 250)
Moderator(s): Dré
Big bangVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-11-2003
Laatste: 22-9-2024
Berichten: 2389
25-2-2008 19:44

JeroenVDV schreef:

Dan vraag ik me af hoe je het in je hoofd haalt je met dingen bezig te houden waar je blijkbaar niet echt kaas van hebt gegeten... Eerst rekenen en plannen, dan prikken bij dit soort evenementen.
Ook gewoon een slecht aangesloten stopcontact is een mogelijkheid. Ook ooit meegemaakt: gekeurde verdeler waarvan het adereindhulsje niet goed in het stopcontact zat: nieuwe shucko gepakt, andere groep en het was geregeld. En zoveel stond er niet op die groep.
It's time to play the music, It's time to light the lights..
JeroenVDVVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
Berichten: 4301
25-2-2008 20:04
Een gemiddeld shuko-stopcontact mag maximaal met 16A belast worden. Dat er een automaat van 20A inzit is dan fout. Maar dat je de aansluiting met meer dan 16A gaat belasten, da's OOK fout!
Light Image
DouweVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 1-10-2024
Berichten: 1139
26-2-2008 00:18
eigenlijk 10a continu en 16a piek
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies.
GoeieGastStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 28-4-2003
Laatste: 24-1-2010
Berichten: 696
26-2-2008 15:22
Voor 16 A Continue is 'de blauwe stekker'.
In veel huisinstallaties zie je ook 10A stoppen in de kast.

Trouwens.. een gemiddeld schukostopcontact?
Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming.
JeroenVDVVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
Berichten: 4301
26-2-2008 15:23

GoeieGast schreef:

Trouwens.. een gemiddeld schukostopcontact?
Ja.. de schuko's op een (te) goedkoop bouwmarkt-verdeelblokje kun je maar beter niet met 16A belasten (en ook niet met 10A continu).
Light Image
SoundExperienceStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
Berichten: 334
26-2-2008 17:35
Ik heb zo weleens een gesmolten stekkertje gehad hoor laugh :D
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
MielStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-10-2003
Laatste: 2-6-2008
Berichten: 127
26-2-2008 21:17

SoundExperience schreef:

Ik heb zo weleens een gesmolten stekkertje gehad hoor laugh :D
Dat ligt dus gewoon aan de kwaliteit die je koopt razz :p

Naast dat ik natuurlijk altijd meerdere groepen vraag, kijk ik ook altijd tijdens het opbouwen ook even hoe het stroomnetwerk in elkaar zit. 9/10 gevallen kom ik gewoon nette, geaarde stopcontacten tegen. En ik heb er dan heel weinig moeite mee die met +-10A te belasten, natuurlijk rekening houdend met het verschil tussen piekbelasting en nominale belasting.
Maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
SoundExperienceStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
Berichten: 334
26-2-2008 21:55

miel schreef:

SoundExperience schreef:

Ik heb zo weleens een gesmolten stekkertje gehad hoor laugh :D
Dat ligt dus gewoon aan de kwaliteit die je koopt razz :p

Naast dat ik natuurlijk altijd meerdere groepen vraag, kijk ik ook altijd tijdens het opbouwen ook even hoe het stroomnetwerk in elkaar zit. 9/10 gevallen kom ik gewoon nette, geaarde stopcontacten tegen. En ik heb er dan heel weinig moeite mee die met +-10A te belasten, natuurlijk rekening houdend met het verschil tussen piekbelasting en nominale belasting.
Natuurlijk houden we met het bovenstaande rekening, maar je hebt zo eens blokjes die al jaren meegaan en het dan toch ineens moeilijk krijgen.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 4-10-2024
Berichten: 13472
26-2-2008 22:26
Op "wazige" locaties is het aan te raden de stekker altijd een aantal keren in en uit het stopcontact te doen/halen. Bij deze actie reinig je de contacten van het stopcontact een beetje, daarbij de kans op een hoge overgangsweerstand (en dus problemen) verlagend.

Idem bij krachtstroomstekkers (zeker als je ze stevig gaat belasten).

Simpele tip die soms problemen kan voorkomen (en voor je het weet is het een gewoonte en doe je het altijd ;-)
-- Pardon my French, I'm Dutch --
MielStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-10-2003
Laatste: 2-6-2008
Berichten: 127
26-2-2008 22:28

Dré schreef:

Op "wazige" locaties is het aan te raden de stekker altijd een aantal keren in en uit het stopcontact te doen/halen. Bij deze actie reinig je de contacten van het stopcontact een beetje, daarbij de kans op een hoge overgangsweerstand (en dus problemen) verlagend.

Simpele tip die je soms uit de problemen kan helpen (en voor je het weet is het een gewoonte en doe je het altijd ;-)
Je bent de eerste die ik dat hoor zeggen! Zo doen wij het al jaren, en zo heb ik het ook ooit geleerd. Echter wordt het door niemand die ik ken toegepast!
Maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!

Terug naar forum Reageer (zonder quote)