Stroomschokjes
(55 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
DjLight&Sound...Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2006 Laatste: 17-9-2010 Berichten: 42 | 15-4-2007 13:56 |
Goede middag, Gisteren avond (14-04-07) gedraaid in een party tent. Alles ging goed tot dat we na opbouwen gingen draaien! We kregen heel de tijd stroom schokken van het mengpaneel (dx-1000) en van switchpack en dmx en dimmerpack ! Normaal hebben we hier nooit last van, alles hadden we geaard en zelfs minder lampen gebruikt! Weet iemand waar het aan kan liggen? Groetjes Marnix | |
Huh?! | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 15-4-2007 14:05 |
Zelf weet ik zo 123 niet wat het precieze probleem kan zijn, kan een verkeerd aangesloten kabel/stekkerdoos zijn, mogelijk zelfs in het netwerk van de lokatie zelf. Ik zou om problemen te voorkomen eerst alle kabels eruit halen en de apparatuur 1 voor een aanzetten en zo naar de boosdoener toewerken | |
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
DjLight&Sound...Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2006 Laatste: 17-9-2010 Berichten: 42 | 15-4-2007 14:10 |
Oke;) Ik merkte ook als ik de micorofoon in me hand had en ik raakte bijv. de dmx aan kreeg ik een schok. Dus ik dacht licht aan mcirofoon en die ook afgekoppeld. Maar veranderde niks Groetjes marnix | |
Huh?! | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 15-4-2007 15:34 |
Draai je met PC? | |
Light Image | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 136 | 15-4-2007 16:36 |
Toevallig een aggregaat gebruikt als voeding? Misschien was die niet geaard? Kabels gebruikt zonder goede aarding? | |
DjLight&Sound...Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2006 Laatste: 17-9-2010 Berichten: 42 | 15-4-2007 16:54 |
Uhm gewoon stopcontacten 2 legen groepen. Ja ik draai met laptop alleen daar krijg ik geen stroom schokjes van en ik draai altijd met laptop. Trouwens ook even de kabel van de laptop eruit gehaald (rca-jack) en andere erin gedaan en stroom op een andere groep. Hielp niet veel. mvg marnix | |
Huh?! | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 15-4-2007 17:01 |
Gewoon al je kabels nakijken op breuk in de aarde, is gegarandeerd een aarde probleem. als de kabels goed zijn zou ik toch gaan twijfelen over de elektra-installatie van de betreffende lokatie. | |
brabantse nachten zijn lang | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 15-4-2007 23:06 |
Het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf statisch geladen bent en telkens als je iets geaards aanraakt je jezelf ontlaadt. De meeste schoenen hebben rubber zolen = isolerend. Had je toevallig iets met veel wol of acryl erin aan? René | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 16-4-2007 10:14 |
DjLight&Sound... schreef: Uhm gewoon stopcontacten 2 legen groepen. | |
-- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
DjLight&Sound...Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2006 Laatste: 17-9-2010 Berichten: 42 | 16-4-2007 16:17 |
Ow oke Ik denk dat dat het was. Ik loop al mijn apparatuur even na en kijken of alles goed aangesloten zit bedankt! mvg marnix | |
Huh?! |