Forum > Algemeen Forum

Stroom verdelen

(483 reacties. Pagina 39 van 49)
Moderator(s): Dré
SoundExperienceStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
Berichten: 334
12-7-2006 18:14
Is er misschien iemand hier die een simpel stroomkringschema van een krachtstroomverdeler heeft hier ?

Na het doorkijken van dit topic heb ik het nog niet gevonden sad :(
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
GeitEx Lid
Uit: Nederland
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
Berichten: 257
12-7-2006 18:17
dat heb ik, kan ik je nog simpeler uitleggen via tekst.

5 pennen, 3x230V(x aantal Ampere)+Aarde+0

aarde is de dikste.

dan moet je in je stekker kijken welke de 0 is, staat bij het aansluitpunt voor de kabel.

je verbind elke fase met de 0, en indien de aansluiting meer als 16A is zet je een zekering voor je "gewone stopcontact".

edit: Vergeet de aardlek schakelaar niet!
JadjongStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
Berichten: 614
12-7-2006 18:22

Geit schreef:

dat heb ik, kan ik je nog simpeler uitleggen via tekst.

5 pennen, 3x230V(x aantal Ampere)+Aarde+0

aarde is de dikste.

dan moet je in je stekker kijken welke de 0 is, staat bij het aansluitpunt voor de kabel.

je verbind elke fase met de 0, en indien de aansluiting meer als 16A is zet je een zekering voor je "gewone stopcontact".

edit: Vergeet de aardlek schakelaar niet!
Fase met de 0 verbinden? Daar is toch zo'n technische benaming voor?
YougowStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 11-2-2004
Laatste: 23-4-2016
Berichten: 82
12-7-2006 18:29
en volgens mij is die benaming kortsluiting!!!! moet je niet gewoon iedere fase en 0 doorverbinden naar een stopcontact en indien meer als 16 amphere er een zekering tussen zetten?? en die aardelek zet je op de 0 voor de stopcontacten, of zie ik dat nu helemaal verkeerd??
...
SoundExperienceStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
Berichten: 334
12-7-2006 18:47

Geit schreef:

dat heb ik, kan ik je nog simpeler uitleggen via tekst.

5 pennen, 3x230V(x aantal Ampere)+Aarde+0

aarde is de dikste.

dan moet je in je stekker kijken welke de 0 is, staat bij het aansluitpunt voor de kabel.

je verbind elke fase met de 0, en indien de aansluiting meer als 16A is zet je een zekering voor je "gewone stopcontact".

edit: Vergeet de aardlek schakelaar niet!
Thx happy :)

Dat was hem ja , 6jr geleden mijn elektro diploma gehaald en nu niet meer weten hoe het moet ashamed :$

edit : het wordt een verloopje en wordt dus niet afgezekerd.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 24-11-2024
Berichten: 13474
12-7-2006 19:13

SoundExperience schreef:

Dat was hem ja , 6jr geleden mijn elektro diploma gehaald en nu niet meer weten hoe het moet ashamed :$
En de studieboeken verbrand na het slagen??? wink ;)
-- Pardon my French, I'm Dutch --
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 24-11-2024
Berichten: 13474
12-7-2006 19:14

Ronny B schreef:

RodiBakker schreef:

32A stekker vervangen voor 4mm2.
Persoonlijk Liever 6 mm².
Mag idd ook met 4mm², maar ga zeker in een verdeler op zeker.
Volgens mij is het juist dat 6 kwadraad vanaf een bepaalde lengte nodig is (ivm verliezen en benodigde eindspanning). En als die lengte IN een verdeler gemaakt wordt dan moeten de kabels wel heel erg onlogisch door de verdeler geroute worden (of een verdeler ter grootte van een flatgebouw?).
-- Pardon my French, I'm Dutch --
JoepvandemortelStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 24-11-2024
Berichten: 170
12-7-2006 19:27

Dré schreef:

Volgens mij is het juist dat 6 kwadraad vanaf een bepaalde lengte nodig is (ivm verliezen en benodigde eindspanning). En als die lengte IN een verdeler gemaakt wordt dan moeten de kabels wel heel erg onlogisch door de verdeler geroute worden (of een verdeler ter grootte van een flatgebouw?).
De dikte van de ader is inderdaad gedeeltelijk afhankelijk van de lengte van de kabel. Zoals dré al aangeeft vanwege de spanningsverliezen. Maar wat in mijn ogen nog belangerijker is, is het gevolg van die spanningsverliezen. Mocht er namelijk een kortsluiting in het circuit ontstaan dan zal de beveiliging (automaat of smeltpatroon) niet snel genoeg aanspreken. Gevolg: lichamelijk letsel, defecte apparatuur, brand etc.
GeitEx Lid
Uit: Nederland
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
Berichten: 257
12-7-2006 19:57
ik lees in de webshop dat een schuko maar 10A mag hebben, 16A op zn max. hoe zit dit nu=

hoelang mag ie maximaal 16A hebben?

is het verstandig deze af te zekeren met C10 automaten?
Jerre2Standaard Lid
Uit: België
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
Berichten: 157
12-7-2006 20:02
De dikte van aders in toestellen mag een maatje kleiner zijn, natuurlijk ook weer met z'n uitzonderingen (vb 16amp min 2,5 en stromen hoger dan 63 kan ik me niet over uitspreken, maar ik denk dat je dan niet meer zo snel gaat zelfbouwen).
Dus:
-voor 32amp, verlengkabel = 6mm², intern 4mm² (in verdelers etc)
-voor 63amp, verlengkabel = 16mm², intern 10mm²

4mm² mag in principe gebruikt worden als verlengkabel voor apparaten tot 25amp enz enz.
Het zit hem gewoon in de warmte kwijt kunnen van de aders, juist hetzelfde waarom je een verlengkabel niet op mekaar laat liggen in bv een lus.

Terug naar forum Reageer (zonder quote)