Forum > Algemeen Forum

Krachtstroom: klopt dit?

(34 reacties. Pagina 2 van 4)
Moderator(s): Dré
Henry viskerStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 12-5-2010
Berichten: 43
27-6-2005 13:29

dj mikkie schreef:

idd, het is dus 3x32, of 6x16(naar shuko's)
Houd er echter wel rekening mee dat een 32A stekker in 90% van de gevallen is afgezekerd op 25A. Dus je kunt die 6 schuko aansluitingen niet volledig op 16A belasten.

Groeten Henry
Dj compactStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 2-1-2004
Laatste: 22-11-2007
Berichten: 117
27-6-2005 17:03

misterBoem schreef:

al doet iedereen het gewoon met alle gevolgen soms van dien

mvg

misterBoem
*Kijkt naar de membername en vraagt zich af of dat wat te maken heeft met dat zinnetje* sneaky :V razz :p
MisterBoemStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
Berichten: 111
27-6-2005 18:23
* off toppic *

de naam heeft met stroom nix te doen. dat laat ik lekker over aan mensen die er goed voor geleerd hebben. misterBoem slaat op geluid en het is weer eens wat ander dan dj nogwat of zo . maar wie weet wat de toekomst brengt. Ik hoop het niet maar niemand weet het...

m.v.g.

misterBoem

en nu weer back on toppic
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
JoopStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-6-2005
Laatste: 21-9-2005
Berichten: 6
1-7-2005 23:14
3fase`s zou je combineren, alleen geeft dit zo`n giga knal dat je de hele avond gegarandeerd niet meer draaid.
Per fase krijg je idd 32 amp binnen.
Eenvoudig reken sommetje: P=UxI VERMOGEN (p) =SPANNING (U) X STROOM (I)
7040 = 220 X 32
Je kan dus ruim 7000 watt per fase hebben.
shocked 8O
Dj mikkieStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
Berichten: 406
2-7-2005 11:28
Zeg maar gerust 230x32=7.360watt per fase, continu...
Denk er wel om dat dit niet door een "normaal stopkontact"(schuko) gaat...(heb je er dus minimaal 2 voor nodig, die allebij apart op 16A zijn afgezekerd)
schnappi???
JoopStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 15-6-2005
Laatste: 21-9-2005
Berichten: 6
2-7-2005 22:55
7360 is wel het uiterste wat je vraagt per fase, Maar het is inderdaad 230x32. sneaky :V
VictorVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 23-8-2002
Laatste: 23-11-2024
Berichten: 5308
3-7-2005 08:41

dj mikkie schreef:

Zeg maar gerust 230x32=7.360watt per fase, continu...
Alleen: zo werkt een zekering niet. Als je continu de nominale stroom laat lopen (dus 16A bij een 16A zekering) klapt de zekering er op een gegeven moment uit.
Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn!
Dj mikkieStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
Berichten: 406
3-7-2005 10:21

Victor schreef:

dj mikkie schreef:

Zeg maar gerust 230x32=7.360watt per fase, continu...
Alleen: zo werkt een zekering niet. Als je continu de nominale stroom laat lopen (dus 16A bij een 16A zekering) klapt de zekering er op een gegeven moment uit.
Op een gegeven moment inderdaad...
Wat niet wegneem dat je gedurende een langere tijd(zeg bv. 30 min) een hogere stroom kan laten lopen(zeg bv. 20A)
Maar idd 16 A zal precies niet lukken...
Alleen dat gegeven moment zal denk ik eerder in de uren weg liggen dan in de minuten...
schnappi???
Victor JuniorStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
Berichten: 1016
3-7-2005 10:48

Victor schreef:

dj mikkie schreef:

Zeg maar gerust 230x32=7.360watt per fase, continu...
Alleen: zo werkt een zekering niet. Als je continu de nominale stroom laat lopen (dus 16A bij een 16A zekering) klapt de zekering er op een gegeven moment uit.
Wat is de reden hiervoor?
Waar zit de cut op dit apparaat?
Dj mikkieStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
Berichten: 406
3-7-2005 10:55
Nou de >>>maximale<<< belasting van een zekering is 16A, laat je dat er dus doorheen lopen gaat hij kapot... Echter duurt dit wel een tijdje(opwarmen...)
schnappi???

Terug naar forum Reageer (zonder quote)