DjjorreStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
Berichten: 109
9-8-2009 10:53
op 24V ga je zeker geen neonlampje vinden, aangezien ze +/- 70V nodig hebben om te branden.
de weerstand die je er in ziet zitten is als voorschakelelement voor 230 v en dient eigenlijk meer als stroombegrenzer, dan als spanningsdeler.
bij 24V zou ik eventueel een led met voorschakelweerstand nemen
bij wisselspanning wel even een diode als de 1N4004 in serie zetten.
Ofwel kan je ook een bipolaire 2 kleurenled gebruiken, deze geeft dan een geelachtige kleur als mengoutput door het wisselen tussen rood en groen.
https://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator

dit kan je misschien helpen
Edit Mod: KVM:Klikbare link gemaakt. (zie forum help) Houd het forum makkelijk leesbaar!
DréAdministrator
Uit: Nederland
Sinds: 17-11-2001
Laatste: 23-11-2024
Berichten: 13474
10-8-2009 01:11
Niet een diode in serie zetten. Leds kunnen namelijk niet tegen een hoge sperspanning (en bij het toevoegen van een seriediode voorkom je NIET een hoge sperspanning). Wat dan wel? Een diode anti-parallel. Doet precies wat hij doen moet (zorgen dat de sperspanning over de led niet te hoog wordt). Uiteraard ook de stroombegrenzingsweerstand niet vergeten.
-- Pardon my French, I'm Dutch --
DjjorreStandaard Lid
Uit: België
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
Berichten: 109
10-8-2009 13:56
dré, je hebt natuurlijk volkomen gelijk
bedankt voor de rechtzetting! happy :)