Forum > Licht

Kan ik een B automaat gebruiken voor de Afzekering van een Botex DPX 620?

(3 reacties. Pagina 1 van 1)
Moderator(s): Dré
MVNLStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 9-10-2015
Laatste: 10-12-2019
Berichten: 2
23-6-2016 19:29
Beste allemaal ik lees intussen al een tijdje mee op het forum.
Ik heb nou zelf een vraag waar ik niet echt een duidelijk antwoord op kan vinden.
Een tijdje geleden heb ik 2 dimmerpacks gekocht (de Botex DPX 620).
Echter is dit nog de oude versie met C20 automaten. Omdat de Multikabels die er bij zitten 7x 1,5mm2 zijn en 20A sowieso niet mag op een lichtgroep, wil ik voor de veiligheid de C20 automaten vervangen door C16.

Nou kwam ik er alleen achter dat de C16 automaten nogal behoorlijk duur zijn vergeleken met de B16. De B16 kost 2,99 en de C16 14,99 (bij de grote C). 12x 3,99 is nog wel te doen maar voor 12x 14,99 kan ik beter uit gaan kijken naar andere dimmers.

Dus vandaar mijn vraag of het ook mogelijk is er B16 automaten in te zetten in plaats van de C16.
Nou heb ik zelf ook al wat research gedaan op internet en over het algemeen word gesproken over een inschakelpiek van 10 a 15 x I nominaal voor halogeen. Zelf gebruik ik voornamelijk 650watt en 1kw pc spots (4,3A). Als ik het goed begrepen heb kan een B automaat een maximale inschakelpiek van ongeveer 5x I nominaal hebben zonder af te schakelen en een C automaat maximaal 10x I nominaal. Dus dat zou dan maximaal 16A*5=80A piek zijn voor een B Automaat. Echter gebruik ik daar maar 4,3A van. 4,3A*15=64,5A piek. Dus volgens mijn theorie zou het moeten kunnen of zit ik er dan naast?

Even voor de duidelijkheid de dimmers worden meestal voor theatervoorstellingen en dergelijken gebruikt dus onder continue belasting.
JoepurlingsVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
Berichten: 2080
23-6-2016 19:37
Het is een beetje een technisch verhaal waar ik nu geen tijd voor heb, maar voor 1,5 kwadraat op een C20 automaat is de kortsluitlengte 29m.
Zo lang je daar onder blijft, zou ik de C20-jes netjes laten zitten.

B16 zou ook prima kunnen, met halogeenlampen heb je niet zo´n inschakelpieken.
C16 is afhankelijk van het merk misschien iets duurder maar zou niet veel mogen zijn. Koop je in via de groothandel?

Vermijd in elk geval vage merken, of namaak uit het buitenland.
Niet goed, wel hard!
MVNLStandaard Lid
Uit: Nederland
Sinds: 9-10-2015
Laatste: 10-12-2019
Berichten: 2
23-6-2016 19:59
Bedankt voor je reactie!
Zelf dacht ik altijd dat voor 20A minimaal 2,5 mm2 vereist was of geldt dat alleen in het geval van smeltzekeringen?
De langste multi die ik heb is 15 meter dus in dat geval laat ik ze lekker zitten.

De automaten die ik had gezien zijn die van ABB bij Conrad de enige manier waarop ik het prijsverschil kan verklaren is dat de B16 veel meer verkocht wordt voor in woonhuizen en dergelijken maar dan nog is het een behoorlijk verschil.

Ik heb gewoon een kvk dus ik kan inkopen bij de groothandel in principe, alleen voor minder als 2,99 ga ik ze nergens vinden denk ik.

Chinese merken of namaak komen er sowieso niet in bij mij, voor alles wat met veiligheid te maken heeft wink ;).
JoepurlingsVIP Lid
Uit: Nederland
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
Berichten: 2080
24-6-2016 07:21
Een smeltzekering reageert inderdaad trager op een piekbelasting, dus volgens de berekeningen heb je dan voor 20A sowieso een 2,5 kwadraat.
Kortsluitlengte wordt dan 65m.

1 polige 16C-automaatjes kosten bij onze groothandel 4,32 excl. (Eaton), terwijl de 16B variant maar 1,96 kost.

Het klopt dat 16B varianten een stuk goedkoper zijn vanwege de grootschalige inzet in woonhuizen en utiliteit.
Een "rariteit" als een 2A automaatje of iets dergelijks, kan zomaar 2-3x zo duur zijn.
Niet goed, wel hard!

Terug naar forum Reageer (zonder quote)